有关温湿度仪的问题 点击:259 | 回复:3



忘情水

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:64帖 | 392回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1604
  • 注册:2005年11月14日
发表于:2008-06-17 09:25:58
楼主
请教各位用于PLC机柜室的就地温湿度仪大家常用的有什么型号的,大概价位多少?



天天学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 1344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-06-18 11:55:52
1楼
干湿球湿度计的特点:
该系列产品温、湿度测量精度高,具有双通道控制功能,控制效果好。 2、使用Pt100传感器作为温湿度测量探头使用寿命较长,能够适应恶劣环境中的温湿度测量;仪表的长期测量精度比使用一般湿敏元件的仪表更加稳定。 3、该系列仪表专用于高温高湿环境中的温湿度测量和控制。

在高湿情况中能正常运行,显示温湿度,具有温度上下限报警,湿度上下限报警,4组独立报警输出,具有稳定的通讯功能,用计算机软件记录温湿度曲线,观察大自然环境试验室环境变化,观察农作物的生长情况,配合其他风速传感器、气压传感器,所有信号多能有计算机保存。

zhou5188

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2007年6月14日
发表于:2008-08-07 11:23:49
2楼

不太清楚您的机柜现场是个什么状况,如果能把现场的详细情况说更详细点,这样才能方便大伙给您做推荐。有兴趣您可以看看

LTM8901DC这款温湿度传感器: ;

[1]温度测量范围:-25℃~+60℃
[2]湿度测量量程:1%~99%RH
[3]精度:温度测量精度:±;0.5℃
[4]±;3%RH (25℃,25%~75%)
[5]年漂移:±;0.5%RH(典型值)
[6]响应时间:5S(典型值)
[7]显示:LCD显示。
[8]功耗:<3mA/5V
[9]供电电源 +8 — 18V DC,300mA
[10]尺寸:154×;80×;28.5(mm)
[11]工作环境:-10℃~+50℃,湿度<95%RH,无凝结。
[12]RS-485和ITU总线双总线

一个壮丁

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 192回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:206
  • 注册:2005年8月02日
发表于:2008-08-14 16:36:59
3楼
楼上太像托了,不忍相见