寻求起重量限制器干扰的解决办法 点击:552 | 回复:6



工控老新手

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:336
  • 注册:2002年3月12日
发表于:2008-06-17 06:23:08
楼主
各位老师,有几台双梁起重机,采用的全车变频器,即主钩、副钩、大车、小车都是变频器控制,在调试起重量限制器时,只要变频器运行,起重量限制器的显示数码就乱跳,需要说明,起重量限制器的传感器的信号反馈采用的是电压方式,数据线采用5芯屏蔽线,和电机线布在一起,由此推断是变频器的载波对其产生的干扰,请教各位老师,有没有办法解决,或者有没有抗干扰的产品,我现在急需七套,望不吝赐教。我的联系方式是:13792967066     li-shiqiang@126.com



zmmy007

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:513
  • 注册:2008年1月04日
发表于:2008-06-17 15:42:51
1楼

我有个建议就是你5芯屏蔽电缆的屏蔽网不知道接地了没有!

看看有没有接头,接头处屏蔽网连接了没有!

我也遇到过类似的情况,就是这样解决好的

取代起重变频器

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:100
  • 注册:2006年4月14日
发表于:2009-05-06 23:50:50
2楼
广州市龙玥机械成套设备有限公司专业生产安全、可靠是全球最先进的起重电机转子线圈无级无刷调速控制器,该产品已与2006年获得国家专利,专利号:200620096059.6;国家安全认证:证号NO 08 W0001-S;经过多年的实践证明,该电机调速产品在起重行业优于变频器调速,该产品使用安全可靠、可签订承保合同,产品节能效果显著、工作效率高、操作简单、不溜钩安全可靠,无电网污染、不怕干扰、无误动作现象,微速最佳,是取代故障率高,经常误动作的麻烦制造者——变频器的最佳产品。本产品调速比100:1,调速范围100%,当今市场上的顶级产品:转子无级无刷调速控制器。 联系电话13794361509 QQ731017028 罗建新

dingzi981

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 104回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:249
  • 注册:2009年7月25日
发表于:2009-11-30 20:05:38
3楼

你用的哪家的超载限制器啊?

把屏蔽线的屏蔽层接行车得钢结构上就行了

西玛仪表 028-66505957 13808018567

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:54帖 | 1652回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2355
  • 注册:2006年4月18日
发表于:2009-11-30 20:59:18
4楼

同意楼上的。我给自己车间装了2台。都没有碰到任何问题。。。

tianjingps

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年11月30日
发表于:2009-11-30 22:04:09
5楼
平衡机|邦威86-022-27927266
网址:http://www.tjdphj.cn http://www.tjdphj.com
有些平衡机已将校正装置做成为平衡机的一个部分. 离心力式平衡机按支承特性不同,又可分为软支承平
衡机和硬支承平衡机.平衡转速高于转子一支承系统固有频率的称为软支承平衡机.这种平衡机的支承刚
度小。
电话:86-022-27927266

hhao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2008年8月21日
发表于:2009-12-09 19:05:36
6楼

1.超载限制器传感器信号尽量采用电流量。

2.使用屏蔽电缆,并且只在超载限制器主机侧接地。

3.如果条件允许的话,将电缆单独穿钢管铺设。