工控老新手
zmmy007
我有个建议就是你5芯屏蔽电缆的屏蔽网不知道接地了没有!
看看有没有接头,接头处屏蔽网连接了没有!
我也遇到过类似的情况,就是这样解决好的
取代起重变频器
dingzi981
你用的哪家的超载限制器啊?
把屏蔽线的屏蔽层接行车得钢结构上就行了
西玛仪表 028-66505957 13808018567
同意楼上的。我给自己车间装了2台。都没有碰到任何问题。。。
tianjingps
hhao
1.超载限制器传感器信号尽量采用电流量。
2.使用屏蔽电缆,并且只在超载限制器主机侧接地。
3.如果条件允许的话,将电缆单独穿钢管铺设。