1250KVA变压器,450kw电动机启动方式选择? 点击:7226 | 回复:65



季全共

    
  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-06-16 19:51:29
楼主
变压器容量1250kva,电流1800a,电压400v,现运行电流约900a,电压385v,
请问一台450kw,800a,380v,1487转的水泵电动机,能否采用星三角降压启动,电动机空载启动,如果不行则能否采用软启动,还不行只有采用变频启动。星角启动、软启动、变频启动各需要投资多少钱?



刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-25 09:50:03
41楼
楼主的问题解决了没有,你的系统容量是电机容量的三陪,其实直接启动没有问题!

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-06-29 12:06:22
42楼
1、变频器已投入运行运行电流42Hz,有直流电抗器(标配),没有输入交流电抗器(因另配加钱),电容补偿已订货,控制器已要求厂家改为有谐波测量功能,谢谢各位的帮助!
2、新问题:ATV61 ; 500kw变频器独立安装在新建的不足8平方的房子,配一台1.5匹空调结果散热不行,最后在墙壁加装一轴流风机,房门半开以加强对流,但如此一来天气潮湿时对变频器是个大隐患,变频器放在一配电柜里,整体防护等级为IP23,如果变频器防护等级不升级为IP54以上,我估计变频器寿命不长。请问ATV61能在现在基础上升级防护等级吗?

平和

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 1467回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2650
  • 注册:2004年3月21日
发表于:2008-06-30 10:30:10
43楼

1)补偿柜每组电容加串5-7%的电抗器是必须的...

2)变频器采用IP20,装置于IP56防护的柜体内,柜体设置25-30KW制冷能力的机柜空调,使变频器不直接与柜外空气接触,机房s设置机械通风,通风量不小于

8000-10000M3/h.

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-30 10:50:55
44楼

“变频器已投入运行运行电流42Hz”

1、看来你的系统用变频器并非自动调速系统;

2、为了节能而安装了变频器,其实这种系统由于增加了变频器而不节能;

3、原因是,你的电机如果采用机械传动方式调速也能达到降速的目的,也能达到降低电机功率的目的;

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-30 11:05:38
45楼

4、如果采用变频器非自动化闭环调速,变频器的变流损耗、谐波损耗大,增添的设备越多,意味着损耗越大,很可能把降低电机功率而节的能给吃掉,严重时不但不节能,反而了增大系统的损耗;

5、如果你的系统工艺要求异步电机自动闭环调速,用变频器是正确的!

西玛仪表 028-66505957 13808018567

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:54帖 | 1652回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2355
  • 注册:2006年4月18日
发表于:2008-06-30 11:06:45
46楼

1、如平和所说在安装机柜空调。

2、补充安装空气干燥机。(只需要3~5千块钱)

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-06-30 12:34:28
47楼
上变频器主要是担心1250kva变压器容量不够,起动时冲击过大压降过低,因450kw起动时变压器已经带近半负荷,节能是顺带的。
系统为非闭环自动控制,频率一般运行在40~42Hz。
室内加装大功率空调是必然的了,但变频器本身能否由IP23升级到IP54?
我找到ATV61安装手册,通过增加附件可以升级为IP54。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-30 12:52:09
48楼

“起动时冲击过大压降过低,”

1、用变频软启动是正确的;

2、启动后应切入工频运行,才是最节能的;

3、你完全可以用传动解决降速,降低功率的方法;

4、你这样用变频器是个误区,是肯定不节能的!!!

平和

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 1467回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2650
  • 注册:2004年3月21日
发表于:2008-06-30 12:52:21
49楼

一般是要在工厂预装的。。尺寸也大了很多。。价格也要往上跳一大截。。维护检查都不方便。。

长沙托克仪表

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2007年3月06日
发表于:2008-06-30 13:23:27
50楼



用户
密码









电流电压表
TE-SE系列
DH系列
DB系列
TE系列
DP系列
三相电流电压组合表

数显功率表
TE-BW智能三相功率表
DB4智能功率表
DB3数显功率表

数显功率因数表
DB系列

数显工频表
DB4智能工频表
DB3数显工频表

频率转速线速表
智能频率转速线速表
DH6频率转速线速表
DB5频率转速线速表

传感器专用表
DB5传感器专用数显表
DB4智能传感器数显表
DH4智能传感器数显表
DB3传感器专用数显表

计数器长度计
TE系列智能计数器长度计
TC7计数器长度计
TCN电子计数器
DH计数器长度计

智能时间继电器
TE智能时间继电器
DH智能时间继电器

数显温控表.巡检仪
DH-T系列
TE-T系列
TE-XM系列
DB3系列
TE-8000系列
热电阻

多功能电力仪表
TE-PW智能电量测量仪
TE-PW系列

电量变送器
TE-S系列
TE-B系列
TE-I系列

压力变送器
带显示压力变送器
不锈钢外壳螺纹压力变送器

温度变送器
TE-DWB系列
SBWR系列

流量变送器
高静压流量变送器

温湿度控制仪
DH系列温湿度控制仪
TE-HT系列温湿度变送器

数显欧姆表
DB4智能欧姆表
DP3上下限欧姆表

数显面板表
TE-M系列
DM系列

接近开关




李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2008-06-30 13:43:53
51楼
一台软启动器加旁路接触器就解决问题,其可靠性高,初投资和运行成本大大低于变频器,不明白为什么选择变频器,而且花了40几万,国企?

平和

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 1467回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2650
  • 注册:2004年3月21日
发表于:2008-06-30 16:51:21
52楼

如采用星三角启动,一次瞬时冲击电流1800-2000A,对于你这么小的变压器,已经够厉害的了;而如果采用闭路转换式星-三角启动(转换时保证绕组中电流不中

断,以限制二次冲击电流),转换时的二次切换瞬时冲击电流2400A左右,也一足够大,低压母线的瞬时电压跌落估算要超过10%左右;所以要解决好以下几个问题:

1)瞬时电压跌落是否在允许范围内?

2)低压侧主保护开关的过载电流和短延时整定值是否能躲过电机启动过程电流冲击?

3)验算星三角启动时的电机转矩是否足够,以避免启动转矩不足而导致启动失败?

     如果可以,星三角启动还是可以用,闭路转换型450KW启动装置估计价格在4-5万(进口品牌器件),与软启动方案比在价格上稍微便宜点。。但却是存在一点

技术风险。。。450KW软启动柜如采用内三角接法(6线),估算价格6.5万左右,外三角接法在10.5万左右..总体性能上比星三角的优势当然就不用细说.了..

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-30 20:59:22
53楼

如果搂主用我发明的异步电机启动器,异步电机可以在额定电流以下启动,与变频软启动相比美!!!

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-06-30 21:19:39
54楼
能说说异步电动机启动器的原理吗?

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-06-30 21:22:51
55楼
IP23安装:(我单位在用)

IP54安装:(我单位拟升级)

平和

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 1467回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2650
  • 注册:2004年3月21日
发表于:2008-07-01 08:07:54
56楼

1)说白了很简单:其实IP54防护就是只让散热空气流经变频器后面的不带电金属散热器部分而阻滞其进入前面的带电安装部分....

2)这样做缺点就是:金属散热器风道和变频器散热风扇运行时间一长,.仍然会被积尘堵塞,而且维修清理非常困难..而且一般柜低进风实现比较困难..

平和

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 1467回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2650
  • 注册:2004年3月21日
发表于:2008-07-01 08:09:25
57楼
别理他:白痴总以为自己是天才!

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-07-01 10:57:23
58楼

讨饭吃的可怜虫,骂人是讨不上饭的,骗人更难!

平和

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 1467回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2650
  • 注册:2004年3月21日
发表于:2008-07-01 14:56:20
59楼

"如果搂主用我发明的异步电机启动器,异步电机可以在额定电流以下启动,与变频软启动相比美!!! "

-------拿出来给人家看看呀..!!!!!   ""

" 讨饭吃的可怜虫,骂人是讨不上饭的,骗人更难!"..."用在你身上再合适不过了..!

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-07-01 17:12:44
60楼

“拿出来给人家看看呀”

1、你想看看,不会给你看的!

2、你想要么,你要得起吗?

3、在中国工控网上我是一位“志愿者”,影响你讨饭了,遭到你脏嘴骂人,“对不起”!