变压器容量1250kva,电流1800a,电压400v,现运行电流约900a,电压385v,
请问一台450kw,800a,380v,1487转的水泵电动机,能否采用星三角降压启动,电动机空载启动,如果不行则能否采用软启动,还不行只有采用变频启动。星角启动、软启动、变频启动各需要投资多少钱?



交大电气

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 1038回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1405
  • 注册:2008年1月15日
发表于:2008-06-16 20:11:37
1楼
建议选用高压电机,能谈谈贵单位的供配电方式吗10KV进线还是35KV进线

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-06-16 22:10:21
2楼
供电局至我厂为专线专变1250KVA,6kv,已有负荷约900A,现新增一台450kw水泵。高压电机方案基本不会采用,1、6kv侧增容供电局不会批,2、就算批,新增一整套高压设备和值班人员不划算。只能在原有低压侧想办法。

求专

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 1617回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2975
  • 注册:2004年7月20日
发表于:2008-06-16 22:44:20
3楼

1  楼主那里工艺允许先开450kw水泵电机吗?

2  其它的老设备的电机最大是多少,是啥起动方式?

交大电气

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 1038回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1405
  • 注册:2008年1月15日
发表于:2008-06-16 23:06:59
4楼
引用季全共 的回复内容:供电局至我厂为专线专变1250KVA,6kv,已有负荷约900A,现新增一台450kw水泵。高压电机方案基本不会采用,1、6kv侧增容供电局不会批,2、就算批,新增一整套高压设备和值班人员不划算。只能在原有低压侧想办法。



还是创新创新!做做电老虎的工作!技术方案需要好好论证,国家政策200KW选用高压电机,节能需要!6kv侧增容供电局不会批,让他给个说法!真不行,搞个低压变频方案也可!

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-06-16 23:12:16
5楼
老设备电动机最大为160kw多台,直接启动。
盐矿采卤工艺,其他负载主要是采卤和搅拌,24小时运行不停,450kw电机为输卤泵,把合格的卤水送到40公里远的用户,此泵时开时停,对工艺生产影响不大。

交大电气

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 1038回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1405
  • 注册:2008年1月15日
发表于:2008-06-16 23:16:58
6楼
2、就算批,新增一整套高压设备和值班人员不划算,那低压也得增加设备啊!不要对高压有抵触!哈哈

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2008-06-17 10:02:38
7楼

450KW电机一般情况应是绕线转子电机,不能采用星角启动。这个功率的电机低压供电的很多,应该是频敏变阻器启动,不是什么问题啊!

水泵负载为防止水锤作用,要求转速按一定下降曲线停车,这种情况就要采用软启动器了。

mqq888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2008年6月03日
发表于:2008-06-17 12:38:43
8楼

直接启动是肯定不行的,因为变压器容量不够大,水泵的话一般采用软启动,再加上有色金属的消耗量要大很多,费用是很大的,可能比用高压电机要费用高,而且这么大的低压电机其系统的维护难、费用大。另外像这种高压配电室是可以无人值守的。

交大电气

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 1038回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1405
  • 注册:2008年1月15日
发表于:2008-06-18 21:14:16
9楼

现在确定方案了吗

 

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-06-19 20:41:51
10楼
已确定,施耐德ATV61  500kw变频器启动,单变频器+空开+配电柜共48万人民币,包安装(变频器+空开+配电柜部分)保修一年,电缆、电动机及水泵另计。

彬彬有礼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2008年5月29日
发表于:2008-06-20 22:32:54
11楼
找供应商了解一下!!

交大电气

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 1038回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1405
  • 注册:2008年1月15日
发表于:2008-06-21 20:34:15
12楼
引用季全共 的回复内容:已确定,施耐德ATV61  500kw变频器启动,单变频器+空开+配电柜共48万人民币,包安装(变频器+空开+配电柜部分)保修一年,电缆、电动机及水泵另计。



季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-06-21 22:21:16
13楼
我觉得变频器那一块挺贵的,公司领导说明年上第二套设备时打算用国产变频器,价格不超过30万

建敏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 2612回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:4041
  • 注册:2005年11月06日
发表于:2008-06-21 22:27:53
14楼
变频器那一块挺贵,但是产品性能稳定可靠,

千山独步

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:159帖 | 3098回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:21261
  • 注册:2007年2月02日
发表于:2008-06-22 09:14:54
15楼
用施耐德软启不可以吗.同意楼上两位看法,觉得变频器那一块挺贵的.

luoyh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:156
  • 注册:2008年4月10日
发表于:2008-06-22 09:55:35
16楼

请问楼主是那里人?电力局的敢这么牛?你要用电还不批,他们不卖电拿什么钱花,是不是你们不舍得花钱吧。用变频器启动可以节能,电力局应提倡你们的做法,现在电力局的政策在改啊,上一个项目没有做节能的通常情况是不会批准的。不管你是那里,就算是那些钢厂,除非是国家扶持企业,不然你想都不要想。现在的钢厂全都在找人改造,一个月电费有二三千万,他们不改新的项目就不能上,(因为现在的钢厂都是在增产,熔炉不够,关键是在加熔炉)电力局不批,因为现在的能源不允许,政策也就在变。

平和

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 1467回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2650
  • 注册:2004年3月21日
发表于:2008-06-22 10:09:47
17楼

提醒楼主:

这么大容量容量采用变频,要考虑应用变频后低压侧谐波影响,可能最显著的问题是你配电低压测的无功补偿柜会出现电容器过流而无法工作,需要改造

成滤波型补偿柜。。上变频本来是为节约点电费。。补偿柜不能工作,功率因素低供电局就每个月来罚你款!!呵呵。。

 

 

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-22 10:27:19
18楼

1、变频器软启动过程,是一个功率由小到大的过程;

2、450kw电机变频器软启动的起始功率:

1)如果起始频率的同步转速等于额定转差;

2)则起始转矩为额定转矩;

3)起始转速按额定转速的1/10算(实际要小);

4)则起始功率为45KW!

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-22 10:35:28
19楼

3、变频起动能有什么问题???

4、当然使用变频起的负载,由于谐波污染,电容器柜的补偿电流波动较大,电压波动也大;

5、可以在电容柜的输入侧,串联电抗器滤波(其实一般电容器柜设计有);

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-06-22 10:39:11
20楼
我厂位于广州,供电局不批主要是广州用电紧张,供电局认为我厂就算不增容也能正常生产,只是初次投资较大而已(如变频启动)。
变频器有直流电抗器,但交流输入端没设交流电抗器,这样不知对谐波抑制有多大效果,该车间无功补偿柜早已年久失修,已多年没投入运行,不过已经立项更新。顺便请问:1250KVA变压器应配多少千乏电容器组,大概按变压器容量三分一选可否,12路30千乏共360千乏,采用动态复合开关加12%电抗器是否合适?