恒压供水电脑控制系统的特点
综合了十多年来广大用户的需求,参照最新的标准,采用最新的单片机技术,结合高可靠性的设计,具有很高的可靠性及稳定性。其主要特点表现在以下几点:
1、 时尚外观,大尺寸液晶,显示信息丰富
2、 时间日期设定功能
3、 可保存10条故障信息,方便了解控制器运行情况
4、 双CPU结构设计,功能更强大
5、 全液晶显示,参数显示、设定一目了然,故障时可弹出供货商及服务电话(用户自己设定)
6、 采用模糊控制原理,自动优化参数,操作简单方便,响应快、精度高、切换泵时管网压力冲击小
7、 定时换泵功能,可以精确到具体时间,提高水泵平均使用寿命
8、 提供两种节能方式:休眠功能和附属小泵功能
9、 超高压时,开关量输出,并且先启先停,依次停止工频输出
10、 提供两种供水模式:循环启动和直接启动,使高峰期供水压力更加稳定
11、 多点位监控设计,满足不同场合的变频供水需求,无供水死区问题
12、 通讯功能,标准配置ABB变频器通讯,其他变频器通讯可选
13、 故障自动屏蔽功能,使供水压力更加稳定,同时更好的保护设备安全
14、 密码功能(参数设定需密码才可以设定)
15、 最大控制范围4+2(四台主泵二台小泵)
16、 开关量输出全部为继电器输出,可直接驱动接触器
17、 模拟量和开关量全部采用光隔,全面提高电磁兼容性

1.2产品技术指标及规格
输入电源
输入电压 单相 AC220V
电压允许变动范围 +20%,-15%
输入电流 ≤400mA
控制方式
最大控制范围 四台主泵二台辅泵
工作方式 循环启动
直接启动
循环启动+直接启动
定时换泵
系统配置
PID控制 标准配置
变频器通讯控制 标准配置ABB变频器通讯,其他变频器选配
上位机通讯控制 选配
开关输入信号 完全光电隔离13路输入,详见端子定义及说明
开关输出信号 干触点12路输出,触点容量5A,详见端子定义及说明
模拟输入信号 1路,4-20mA和0-10V可选,详见端子定义及说明(压力信号)
模拟输出信号 1路,0-10V,详见端子定义及说明
应用环境
周围温度 -5ºC至+55ºC(不冻结)
周围湿度 90%以下(不淋露)
周围环境 室内(无阳光直晒、无腐蚀、无易燃气体,无油雾、无尘埃等)
海拔 低于2000m
防护等级 前面板IP65

1.3产品型号及说明

CPW-①②③-④-⑤⑥-⑦⑧⑨

CPW:表示恒压供水控制系统
①:表示控制器系列 1-8字管,2-中文液晶,3-触摸屏
②:表示主泵数量
③:表示辅泵数量
④:表示控制种类 1-一体化控制器,2-分体式PLC本体+LCD操作面板,3-分体式PLC本体+LED操作面板,4-分体式PLC本体



文彬2

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 2044回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2009年6月24日
发表于:2008-06-14 20:36:31
1楼
进来想看下图的,可惜没看到产品的样子。。。

建敏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 2612回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:4041
  • 注册:2005年11月06日
发表于:2008-06-14 21:30:32
2楼
楼猪有相关的资料图片吗???大概价格是多少??

SAJN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2008年6月13日
发表于:2008-06-16 14:36:34
3楼

你们可以到http://www.sajn.net/上面去看啊

andy fau

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 262回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:604
  • 注册:2006年3月21日
发表于:2008-06-26 17:52:01
4楼
                                

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师