听雨观雪
很简单的点动、联动控制,居然出问题了。
以前工作过的单位,接到某客户的订单,要求电气控制采用他们自己的电气控制系统,一电动机控制也就是点动、联动和抱闸制动。
控制图如图1所示。
再解释一下:
图中R1驱动接触器以控制电动机,R2为故障中继。
图1中通过三点动按钮的常闭点与R1的常开点进行自锁达到联动控制。出现点动变联动的状况,只可能是频繁点动时按钮复位快,在R1常开点未复位断开时,按钮常闭点已复位,R1自锁,造成联动。
图2中增加了控制继电器R10,点动时R10不工作,仅通过点动按钮控制R1,联动时,联动按钮控制R10,R10自锁来驱动R1工作,控制可靠。
wx123
三组按钮控制,每组要用5根线。
我这里,6组按钮控制,每组只要用3根线。一直可靠工作,(经常点动)
老刘,忙啊 !
seseqq
有的时候
有的人用PLC做的出来的东西
他用继电器就是做不出来
我发此帖的目的是想讨论一下点动按钮常闭点与继电器自锁用的常开点之间的时间配合问题。
频繁点动引起的配合错误导致了控制功能的改变,且非常危险。可能现在的国产电气元件的质量也存在问题,继电器R1复位时间太长或常开触点闭合后断开时间过长,从而引起点动变联动。
死亡骑士
用PLC不知道有多好 楼主的情况我也遇到过 用继电器硬电路的时候就不能设想成理想状态
文彬2
图1按正常理论来讲是没问题, 可是楼主没有考虑到按钮开关的结构动作原理, ; 一开一闭的按钮. 在常态下按下按钮时, 先断开常闭触头组再接通常开触头组, 而你在按下按钮松开时如果速度很快的话,它会先复位常闭然后才断开常开触头组,所以有时就会有你所说的点动时会变成联动了.
调速——1
我不是秘密
仲儒
用PLC?白白多花上千元的银子!
tianyi1977
类式情况,在我自己设计的电路中也曾遇到过,不过再改的话,工程量很大,简单的办法是换一新的接触器。
拿电工手册中的单向点动、启停控制线路来讲。在按下点动按钮,再释放的时候,如果因接触器释放过缓,那么同样也会出现类式情况,解决办法,也只能是考虑是换接触了。
bubli
学习了,这么简单的电路是不好用PLC的,太贵啊,不过现在好像有可编程的简单的继电器,差不多
张文勉
大喜
电气睡神
对,图纸上的东西是理想状态下的,但要考虑硬件动作时间,加个时间继电器吧