请教台达工程师 点击:290 | 回复:5



老顽童nxy

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2005年10月07日
发表于:2008-06-10 05:55:34
楼主

为什么 TP04文本不能改变PLC里面的计数器设定值,PLC是ES32.




aibi

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 1027回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1975
  • 注册:2008年6月03日
发表于:2008-06-10 08:41:32
1楼
你说的设定值是什么意思? 说的明白点?

老顽童nxy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2005年10月07日
发表于:2008-06-11 06:44:57
2楼

就是原来设定在计数器里面的计数值。

老顽童nxy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2005年10月07日
发表于:2008-06-11 06:50:39
3楼
是不是文本的程序写错了,它的属性怎么写。

老顽童nxy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2005年10月07日
发表于:2008-06-11 06:52:52
4楼
是不是程序写错了,它的属性怎么写。

tomjerrydeng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2008年5月10日
发表于:2008-06-11 13:28:06
5楼

应该是你的计数器把常数K改成数据寄存器D***,然后在文本加个数字输入元件(监视地址为D***),这样就可以修改计数值