关于变频器快速刹车 点击:152 | 回复:1



口天吴

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 246回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:766
  • 注册:2004年11月06日
发表于:2008-06-09 12:36:16
楼主
我使用omron的3G3MV3.7KW的变频器,减速时间为0.2秒,当电机速度达到2000r/min以上时,停车就出现过压报警,我知道是减速时间太短造成的,但减速时间必须短,不知哪位有其他好的方法?如果需要刹车电阻,电阻规格是什么?



yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-06-09 12:55:59
1楼

能否换一种方式制动:

参照电梯的制动方式,用外部刹车,停车时,输出一个刹车信号。