现在有一个问题,不知道各位同行怎么处理的~
新设备选用电缆大小,按它的额定最大电流还是实际运行电流选择电缆大小~?
作为电工都知道,一台大型设备,标称功率是所有电机的功率总和,而通常实际使用中根本没有那么多,或许只达到一半多一点。
比如:我公司一台设备,标称功率:190KW。 但实际正常运行一般才150多A 。这种情况要选多大? 目前我这里是用 3*120 +1 ,感觉有些浪费~
我在想,要是真带的话,50平方的我都敢用,应该不会出什么太大问题。出于对公司负责一点来讲,再用大一个或者两个等级。保证没事。 话又说回来,真要那样,省下的钱,我们又没得到一分,哎~