WINCC的报警归档的数据库里面如何显示信息文本?
点击:
1683
| 回复:
2
sdffg1
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:21
注册:2008年5月12日
发表于:2008-06-06 11:59:19
楼主
进入了数据库以后发现只有消息号,错误时间等,但是没有消息文本啊,中文英文消息都不行.因为要导到EXCEL里面去,那怎么能直观看出是哪里出问题了呢,请高手帮忙谢谢.
另外归档信息能实现每天自动导入成EXCEL文件保存吗,现在只能手动,比较麻烦.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
游刃有余
关注
私信
精华:1帖
求助:3帖
帖子:56帖 | 1331回
年度积分:0
历史总积分:3240
注册:2005年7月31日
发表于:2008-11-03 16:36:01
1楼
怎么没人帮忙,我也很想了解这方面的知识,期待高手帮忙。
回复
引用
举报
酒窝儿蚂蚁
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:11
注册:2009年3月16日
发表于:2012-09-29 14:23:37
2楼
数据库中的确是没有消息文本的,需要在EXCEL中自己做处理,比较1是XX上限报警,等等。