现场仪表常见故障处理(适于初级水平) 点击:594 | 回复:10



忘情水

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:64帖 | 392回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1604
  • 注册:2005年11月14日
发表于:2008-06-01 21:40:57
楼主
目前,随着石化、钢铁、造纸、食品、医药企业自动化水平的不断提高,对现场仪表维护人员的技术水平提出了更高要求。为缩短处理仪表故障时间,保证安全生产提高经济效益,本文发表一点仪表现场维护经验,供仪表维护人员参考。
一、现场仪表系统故障的基本分析步骤
现场仪表测量参数一般分为温度、压力、流量、液位四大参数。
现根据测量参数的不同,来分析不同的现场仪表故障所在。
1.首先,在分析现场仪表故障前,要比较透彻地了解相关仪表系统的生产过程、生产工艺情况及条件,了解仪表系统的设计方案、设计意图,仪表系统的结构、特点、性能及参数要求等。
2.在分析检查现场仪表系统故障之前,要向现场操作工人了解生产的负荷及原料的参数变化情况,查看故障仪表的记录曲线,进行综合分析,以确定仪表故障原因所在。
3.如果仪表记录曲线为一条死线(一点变化也没有的线称死线),或记录曲线原来为波动,现在突然变成一条直线;故障很可能在仪表系统。因为目前记录仪表大多是DCS计算机系统,灵敏度非常高,参数的变化能非常灵敏的反应出来。此时可人为地改变一下工艺参数,看曲线变化情况。如不变化,基本断定是仪表系统出了问题;如有正常变化,基本断定仪表系统没有大的问题。
4.变化工艺参数时,发现记录曲线发生突变或跳到最大或最小,此时的故障也常在仪表系统。
5.故障出现以前仪表记录曲线一直表现正常,出现波动后记录曲线变得毫无规律或使系统难以控制,甚至连手动操作也不能控制,此时故障可能是工艺操作系统造成的。
6.当发现DCS显示仪表不正常时,可以到现场检查同一直观仪表的指示值,如果它们差别很大,则很可能是仪表系统出现故障。
总之,分析现场仪表故障原因时,要特别注意被测控制对象和控制阀的特性变化,这些都可能是造成现场仪表系统故障的原因。所以,我们要从现场仪表系统和工艺操作系统两个方面综合考虑、仔细分析,检查原因所在。
二、四大测量参数仪表控制系统故障分析步骤
1.温度控制仪表系统故障分析步骤
分析温度控制仪表系统故障时,首先要注意两点:该系统仪表多采用电动仪表测量、指示、控制;该系统仪表的测量往往滞后较大。
(1)温度仪表系统的指示值突然变到最大或最小,一般为仪表系统故障。因为温度仪表系统测量滞后较大,不会发生突然变化。此时的故障原因多是热电偶、热电阻、补偿导线断线或变送器放大器失灵造成。
(2)温度控制仪表系统指示出现快速振荡现象,多为控制参数PID调整不当造成。
(3)温度控制仪表系统指示出现大幅缓慢的波动,很可能是由于工艺操作变化引起的,如当时工艺操作没有变化,则很可能是仪表控制系统本身的故障。
  • 帖子:18帖 | 217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:282
  • 注册:2007年3月20日
发表于:2008-06-02 09:17:57
1楼

期待楼主再出点高级水平的来看看。学习一下

 

zhaojt007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2006年12月12日
发表于:2008-06-20 15:45:19
2楼

怎么写了几好几遍一样呀

 

小俊!

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 469回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:582
  • 注册:2007年1月13日
发表于:2008-06-21 16:18:36
3楼
好文章,感谢楼主提供,顶一下.

xiami998

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2008年9月18日
发表于:2008-09-29 16:09:35
4楼

这个贴子看着眼熟

似曾相识

li思考着

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 372回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1156
  • 注册:2005年6月09日
发表于:2008-10-01 17:10:53
5楼
引用xiami998 的回复内容:

这个贴子看着眼熟

似曾相识





belite

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 236回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:982
  • 注册:2004年9月20日
发表于:2008-10-02 13:18:24
6楼

入门人必备水平。

hukou

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 108回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:159
  • 注册:2005年10月10日
发表于:2008-10-03 09:33:51
7楼
对初学者作用加大,希望楼主再提供一些较高深的维护内容

168888

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 2103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4601
  • 注册:2005年3月23日
发表于:2008-10-03 10:21:41
8楼
好文章,感谢楼主提供,顶一下

pangsan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2008年10月05日
发表于:2008-10-06 20:38:16
9楼
顶一下,我刚上班的时候有师傅给我看过这个,到现在也有一年了,呵呵 帮助很大 入门必读!

hukou

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 108回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:159
  • 注册:2005年10月10日
发表于:2008-10-07 21:41:30
10楼
好文章 分析不错 对初学者用处还是挺大的

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师