51单片机与196单片机通讯问题
点击:
228
| 回复:
1
郭郭123
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:24
注册:2008年3月10日
发表于:2008-06-01 09:19:12
楼主
我用at89s52与80c196mc单片机通讯。51、96单片机分别与电脑通过电平转换电路通讯成功。即:通过“串口调试助手”调试,两单片机收发数据都正确!但我将两个单片机直接通讯。96单片机向51发数,51接收正确。而51向96发数,96全部收到是0.这是为什么呢?
希望各位大大指教!很急着要用!!
PS:通讯程序使用c语言
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
W5880527
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 373回
年度积分:0
历史总积分:239
注册:2008年5月16日
发表于:2008-06-03 19:26:30
1楼
仿一个好点的通讯协议依葫芦画瓢写一个就是了,比如很多PLC的
回复
引用
举报