ABB800故障请教 点击:189 | 回复:2



fjmoy

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2004年12月03日
发表于:2008-05-29 14:55:29
楼主
我有一台ABB800机器,37KW,电机控制模式为:DTC(直接转距控制)模式时,用面板起动正常,三相输出也平衡。但电机控制模式改为SCALAR(标量控制模式)时,报故障为INV CUR LIM (传动逆变器电流限幅)。请教高手什么原因!谢谢!



天高云淡^_^

  • 精华:47帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 2659回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4772
  • 注册:2007年1月11日
发表于:2008-05-29 17:10:44
1楼
我觉得还是参数的问题,恢复出厂设置试一下。

pengzuoyu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2008年11月21日
发表于:2010-06-03 10:09:12
2楼

电流限幅的参数设定太小,重新设定一下吧!