安川G7系列变频器在使用中有时会出现VCF故障,大多数用户对这个故障不是很清楚,根据官方发布的信息,我们作出如下说明:

VCF-主回路电容器中性点电位故障:

原因包括:

1、主回路电容因时效变化等而导致容量不足,

2、变频器部件不良,

3、输出缺相,

4、载波频率设定不当,

5、在V/F和无PG矢量控制模式下,电机连续失调。

解决办法:

1、更换主回路电容器

2、降低空载电流

3、更换变频器

4、调节载波频率

5、减轻负载,延长加减速时间