用了施耐德的PLC已经很长时间了,但是今天还是第一次调热备。颇有心得,写出来与关注我的人共享。因为我只是最终用户,技术有限,而且在调试的过程中走了一些弯路,希望高手不要笑。

  由于急着赶时间打点,所以系统集成商在仓促间把模块上槽上电,却为后面的不顺埋下了种子。
  
  上电后出现的第一个问题就是主PLC上的NOE77101接到交换机上交换机的指示灯没亮(当然网络无法联通),开始怀疑可能是网线的问题,经检查正常。后来又怀疑交换机有问题,因为是第一次用赫思曼的模块试交换机,怕是有些问题没有注意到,使交换机不能工作。于是又换了一台CICSO的交换机,故障依旧。然后有人提议换备机试一下,主机下电,备机上电后,发现交换机正常了,但是NOE的FAULT红灯长亮,这个应该上电自检完成后灯熄灭呀。此时真得没办法了。然而,有哥们意外的发现,能PING通NOE。经验告诉我,FAULT灯亮时是无法PING通的。乙方的兄弟但开始联机。但是无论如何也联不上,每次都提示“。。。。介质已关闭”。查看程序、组态和网络部分都正常。麻烦便开始了,关掉防火墙也不行。再PING能通。我开始反思到底是哪个环节出了问题。后来便怀疑是不是有地方设置或其它的有问题。有了这个想法,便开始自已组态、联机。正常!!!!!太不可思议了,用的是同一台电脑啊。然后就是两个组态的对比,一切都没有问题。到底问题出在哪里了呢??希望有高手给予指点。之后,但是两个项目的导入、导出。搞出了一个新的。能联机的项目。但是此时你要注意,没有下载。下载时却又一个意外发生了。

  第二个问题就是,开始下载时提示,CPU上插入了存储卡,但是没有组态。一想,是呀,这个没有做。马上就完善。可是,做完之后,却联机都不能进行了。又是一阵检查,最后没有发现问题。就在这个时候,突然想起技术支持说过卡的容量。看一下吧。才发现确实是用错了。改过来后联机、下载正常。但是我真得没有想到,存储卡设置错误,会影响到联机通讯!!!!!!!

  总算出了口气,这回该没有问题了吧。但是当我走到PLC柜前却呆住了,所以的远程机架上的模块都没有激活。又开始了检查,网线、分支器、分离器一切正常。此时已经有点晕了。但是一个想法一闪,是不是地址有问题。拿下CRA一看傻了,所有的CRA地址全是默认设置2。一个也没改。晕了,便开始了一通国骂。
 
  一切正常了以,又转到PLC柜前,突然之间我笑了,TMD 怪了,NOE上的FAULT灯熄灭了。晕了。
  其实整个调试过程很简单。但是现在总结一下,主要是有以下几个问题。
  1、什么事都要一步步去做,急不来的。他们急着上模块,结果地址忘改了。
  2、遇到问题时要依靠一下经验,但是当经验解决不了问题就要丢下它。有时它反而会误事。就是因为我的经验心理,浪费了一个小时的时间。
  3、遇事多想想,如果不是因为当时想到存储卡的容易的问题,也不会去看它。当然也就不可能发现问题。
另外在这个项目中还发现了一个问题,虽然暂时没有发生问题,但是还是要提醒大家,RIO网络电缆的长度问题。我晚上发现电缆长度太短可能有问题,马上打电话给施耐德的朋友,朋友提醒我,手册上提到这个问题了,最短不能低于2。5米。但是我的现在最短的只有25CM。虽然能用,但是还是要多多注意。
  其实整过过程很简单,但是却有一些弯路。希望各位指正.



seeyou

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:217
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2008-05-27 20:17:09
1楼
请问施耐德的TSXMFP032P, Flash 32K EPROM卡,能不能插到笔记本电脑上的PCMCIA插槽上读写程序文件的啊,

LZY0722110

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2011年10月27日
发表于:2012-05-15 10:45:48
2楼

我这里有一台Preminm tsx p571634 PLC,plc的地址拼得通、但怎么也连接不上电脑。连接失败显示“这不是有效地址,或PLC忙碌,或介质已关闭”。能帮我分析一下吗?  谢谢!


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师