今天中午广州打雷,一台ATV71变频器(200kw驱动185kw电机,之前正常运行电流一直约200安)欠压跳闸(其他非变频器控制电机线路全部正常运行,没有发生跳闸)查故障诊断,显示为欠压故障,跳闸时电压记录为195v,电流为170A,查故障管理,变频器额定电压值为380,欠压故障设定为304伏,刚好为额定电压的80%,欠压时间为0.2秒。 此类故障去年也发生过一次,请问304伏和0.2秒设定是否合理?该修改为多少?



小小意思

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2005年11月08日
发表于:2008-05-29 23:02:42
1楼

最好在源头加防浪涌保护器