DAM-3046热电阻采集模块,我想组态软件对模块进行操作,怎样才能进行通信?
点击:
152
| 回复:
1
田富玲
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 0回
年度积分:0
历史总积分:12
注册:2008年5月26日
发表于:2008-05-26 13:42:20
楼主
我买了一块阿尔泰公司的DAM-3046热电阻采集模块,我想组态软件对模块进行操作,怎样才能进行通信。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
artsyq
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:10
注册:2008年5月22日
发表于:2008-05-26 13:50:19
1楼
有两种方式:
1、 可以找组态公司做模块的协议,这样必须和组态软件公司沟通好
2、 可以用MODBUS协议来进行模块的组态,MODBUS协议是国际上通用的通信协议,在组态软件中都可以直接使用,一般厂家都可以提供MODBUS协议。