用西门子S7-200能和台达变频器通讯吗? 点击:5430 | 回复:80



PCXZMM

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:51帖 | 129回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:397
  • 注册:2004年8月02日
发表于:2008-05-25 21:42:54
楼主

我现在想用CUP224XP CN 和3台台达M系列变频器通讯。不知道能否实现?

如果能。该怎么实现?

有谁有例子吗?




大胆

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:22帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:339
  • 注册:2007年8月14日
发表于:2008-05-25 21:50:23
1楼

可以,我找s7-200通讯资料的时候见过。你找找吧!

lmhx

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:483帖 | 5271回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8863
  • 注册:2003年11月09日
发表于:2008-05-25 22:51:06
2楼

台达M系列变频器通讯支持什么通讯格式?如是一般的485通讯(如MODBUS或其他符合485通讯)就没有问题

PCXZMM

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:51帖 | 129回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:397
  • 注册:2004年8月02日
发表于:2008-05-27 20:54:24
3楼

台达M系列变频器支持MODBUS的,现在的找到西门子SP5版的支持MODBUS主站指令,但指令中没有地方指定用哪个通讯口,是PORT0还是PORT1呢?

无从知道。不知有谁用过或知道的能帮帮我。

谢谢了!

lmhx

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:483帖 | 5271回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8863
  • 注册:2003年11月09日
发表于:2008-05-27 21:19:18
4楼

库文件只支持一个口,而且对cpu的类型也有限制

你可以自己组织程序代码,这样比较灵活,上述限制都可克服,而且占用内存空间也小,

对了,SMB30控制端口0的自由口通讯;SMB130控制端口1的自由口通讯。您可以从SMB30和SMB130读取或向SMB30和SMB130写入。这些字节配置各自的通讯端口,进行自由口操作,并提供自由口或系统协议支持选择。

winccc

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:67帖 | 1131回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2990
  • 注册:2001年10月09日
发表于:2008-05-27 21:28:48
5楼
利用MODBUS很容易就可以实现

winccc

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:67帖 | 1131回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2990
  • 注册:2001年10月09日
发表于:2008-05-27 21:29:19
6楼
台达和西门子都有这个协议,这样就更简单了

PCXZMM

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:51帖 | 129回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:397
  • 注册:2004年8月02日
发表于:2008-05-28 22:43:56
7楼

谢谢各位热心人,

我现在已经用台达PLC和西门子试好MMODBUS通讯了,相信改用变频器也应该一样的。

我用的是西门子SP5版软件中新加的MODBUS主站指令。挻好用的,只要设定一下参数然后发数据就行了,设定错误都有提示代码的。

lmhx

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:483帖 | 5271回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8863
  • 注册:2003年11月09日
发表于:2008-05-29 00:43:28
8楼

祝贺你,相信你有不菲的收获

东西

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:21帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:145
  • 注册:2006年1月06日
发表于:2008-05-30 18:13:12
9楼

楼主,我现在也存在了关于变频器与S7-200   MODBUS  通讯的问题,用的也是modbus主站指令,就是不能对变频器进行读写。不知道是什么原因?

东西

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:21帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:145
  • 注册:2006年1月06日
发表于:2008-05-30 18:13:50
10楼

楼主,我现在也存在了关于变频器与S7-200   MODBUS  通讯的问题,用的也是modbus主站指令,就是不能对变频器进行读写。不知道是什么原因?

PCXZMM

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:51帖 | 129回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:397
  • 注册:2004年8月02日
发表于:2008-05-31 17:55:36
11楼
你把问题现像说出来,尽量多提供些相关线索。我可以帮你分析分析。

wayner

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2003年8月25日
发表于:2008-06-02 16:37:49
12楼

 PCXZMM

 朋友:你好,我也在研究S7-200和台达M系列变频器通讯,能给我发些例子吗?

我的E_Mail: zhangjihong96@163.com

  本人不胜感激。

小麻籽

  • 精华:23帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:413帖 | 2345回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12877
  • 注册:2007年5月03日
发表于:2008-06-02 21:49:52
13楼

楼主你好:能不能把你试好的变频器与S7-200 MODBUS 通讯的例子和说明给我一份,我的E_Mail:wentsc@163.com,谢谢。

PCXZMM

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:51帖 | 129回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:397
  • 注册:2004年8月02日
发表于:2008-06-03 11:46:51
14楼

邮件已发到12楼,13楼邮箱中,请查收!

hzgm

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 212回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:289
  • 注册:2007年10月10日
发表于:2008-06-03 12:35:05
15楼
                                                   

MOZARTI

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 63回
  • 年度积分:105
  • 历史总积分:2239
  • 注册:2003年2月10日
发表于:2008-06-03 15:48:32
16楼
楼主你好:我也在类似工程请给我发变频器与S7-200 MODBUS 通讯的例程序和说明给我一份,我的E_Mail:mozarti@163.com,谢谢。

小洋人

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:18帖 | 88回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:375
  • 注册:2006年3月22日
发表于:2008-06-03 17:18:44
17楼

当然可以了,在200的后面加一块EM277就可以了

PCXZMM

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:51帖 | 129回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:397
  • 注册:2004年8月02日
发表于:2008-06-03 22:43:08
18楼

mozarti@163.com,abclul@sina.com

邮件已发送,请查收。

我是直接用224XP和台达PLC测试的。没加EM277

血海飘香

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2008-06-04 09:05:47
19楼
S7-200作为Modbus Rtu 主站,变频器做子站,没有问题

hzgm

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 212回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:289
  • 注册:2007年10月10日
发表于:2008-06-04 09:14:11
20楼
                                                                     

热门招聘