PCXZMM
我现在想用CUP224XP CN 和3台台达M系列变频器通讯。不知道能否实现?
如果能。该怎么实现?
有谁有例子吗?
大胆
可以,我找s7-200通讯资料的时候见过。你找找吧!
lmhx
台达M系列变频器通讯支持什么通讯格式?如是一般的485通讯(如MODBUS或其他符合485通讯)就没有问题
台达M系列变频器支持MODBUS的,现在的找到西门子SP5版的支持MODBUS主站指令,但指令中没有地方指定用哪个通讯口,是PORT0还是PORT1呢?
无从知道。不知有谁用过或知道的能帮帮我。
谢谢了!
库文件只支持一个口,而且对cpu的类型也有限制
你可以自己组织程序代码,这样比较灵活,上述限制都可克服,而且占用内存空间也小,
对了,SMB30控制端口0的自由口通讯;SMB130控制端口1的自由口通讯。您可以从SMB30和SMB130读取或向SMB30和SMB130写入。这些字节配置各自的通讯端口,进行自由口操作,并提供自由口或系统协议支持选择。
winccc
谢谢各位热心人,
我现在已经用台达PLC和西门子试好MMODBUS通讯了,相信改用变频器也应该一样的。
我用的是西门子SP5版软件中新加的MODBUS主站指令。挻好用的,只要设定一下参数然后发数据就行了,设定错误都有提示代码的。
祝贺你,相信你有不菲的收获
东西
楼主,我现在也存在了关于变频器与S7-200 MODBUS 通讯的问题,用的也是modbus主站指令,就是不能对变频器进行读写。不知道是什么原因?
wayner
朋友:你好,我也在研究S7-200和台达M系列变频器通讯,能给我发些例子吗?
我的E_Mail: zhangjihong96@163.com
本人不胜感激。
小麻籽
楼主你好:能不能把你试好的变频器与S7-200 MODBUS 通讯的例子和说明给我一份,我的E_Mail:wentsc@163.com,谢谢。
邮件已发到12楼,13楼邮箱中,请查收!
hzgm
MOZARTI
小洋人
当然可以了,在200的后面加一块EM277就可以了
mozarti@163.com,abclul@sina.com
邮件已发送,请查收。
我是直接用224XP和台达PLC测试的。没加EM277
血海飘香