现场调试PLC与变频器DP通讯所遇到的问题! 点击:1473 | 回复:11



啊飞111

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:41
  • 注册:2007年1月29日
发表于:2008-05-24 21:10:03
楼主

今天去现场调试PLC和变频器的通讯,出现了一些问题,欢迎和感谢大家讨论!

我把过程描述一下:

仪器:西门子S7-300PLC,CPU是315-2DP。变频器是安川45KW的变频器。

通讯方式:PROFIBUS-DP通讯。

在实验室中先对变频器通电,然后在PLC硬件组态中组态变频器,下载到PLC中,可以控制变频器的转速,到现场由数字操作器控制交流

电机没有问题。在硬件组态没有组态变频器的时候,由PLC控制中间继电器进而控制变频器进线侧的交流接触器没有问题,但是当我组态

上变频器时,在下载到PLC的CPU时,问题出现了,PLC报错,我估计是由于变频器同样由PLC控制接触器来通电,所以一开始PLC检测

不到变频器(由于变频器没有启动)。然后我把交流接触器控制位放到了0B100中,先让它置位,然后让CPU运行,CPU的SF,BF等一

直亮并闪烁,但是CPU能短暂运行,并且交流接触器接通,但是接通大约1秒之后马上断开,并且CPU停止运行,CPU诊断信息如下:

Distributed I/Os:end of the synchronization with a DP master 

Slot of the DP master :2

number of distributed station: 0

incoming event

看第三行应该是没有从站,就是没找到变频器。

然后又做了如下尝试,用外部的电源控制接触器,先把变频器通电,这个时候CPU能检测到变频器,并且运转正常,但是变频器提示“选购卡故障”。

我想问问,是不是每次运行的时候都必须是变频器先运行才能被检测到,CPU才不会报警,PLC才能正常的运行。

另外麻烦大家帮我分析最后的现象有可能什么原因造成的。

我的接线检查过两次,地址开关同样检查过,都对,难道真的是通讯卡烧 了?

麻烦大家了,谢谢




lmhx

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:483帖 | 5271回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8863
  • 注册:2003年11月09日
发表于:2008-05-25 01:20:55
1楼

CPU的SF,BF等一

直亮并闪烁,但是CPU能短暂运行,并且交流接触器接通,但是接通大约1秒之后马上断开,并且CPU停止运行,

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

你可下载相应的ob块,避免cpu停止运行

啊飞111

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:41
  • 注册:2007年1月29日
发表于:2008-05-25 08:35:16
2楼

恩,就是在OB模块中编程,然后让CPU继续运行是吧,不知道什么语句可以让CPU继续运行,就放几个延时指令么,等它检测到变频器取消报警?

能详细说说么?

引用lmhx 的回复内容:

CPU的SF,BF等一

  • 帖子:159帖 | 3098回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:21261
  • 注册:2007年2月02日
发表于:2008-05-25 17:07:15
3楼

您可以下载OB82, OB85, OB86 , OB87, OB122来防止CPU停机,问题的关键的变频器上口的接触器释放的原因是由于CPU的停机,还是您程序中所作启动命令有问题呢

可以仔细检查通迅卡的设置地址是否与硬件组态的地址相对应,波特率设置为多少呢,将变频器的参数 : F6-01=0

还有DP头的终端电阻是否在正确位置,

最后,您可以到工控网的自助资料库中下载相关资料,搜索一下,就有S7-300与安川变频器通迅实例的,很好,祝你成功!

啊飞111

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:41
  • 注册:2007年1月29日
发表于:2008-05-25 18:10:00
4楼

多谢前面两位,今天去调试,把变频器先通上电完全没有问题了,程序可以控制电机运转,就是控制交流接触器就会有问题,之前以为只有程序运行CPU才开始检测总线,现在看来只要PLC一上电,CPU还没有运行就报SF和BF错误,同样还是昨天的症状,接触器短暂吸和后又重新断开。现在已经考虑使用相关组织块进行调试。

huangyoufu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 1083回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1224
  • 注册:2006年9月23日
发表于:2008-06-08 18:03:38
5楼

学习了,,,,,,,,,

大鸟一人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 152回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:186
  • 注册:2004年4月16日
发表于:2008-06-11 07:45:51
6楼

我不了解安川的变频器。一般这种应用都是变频器的DP通讯板单独外接一个24V电源,这样变频器断电,通讯还是正常的。不知道安川的可否这样

足球游戏可乐不再喝酒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 130回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:416
  • 注册:2006年4月22日
发表于:2008-06-11 08:40:24
7楼
使用与楼上同样的方法,不过24V电源的质量很重要。

meiisme

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 209回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:473
  • 注册:2003年8月10日
发表于:2008-06-11 13:30:02
8楼

楼上同样的方法应该是可以的,组织块加上去也是有必要的,最起码通信故障CPU不会停机,问题是你变频器上面可以不用接触器嘛,那你就没有这样的问题了.

168888

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 2103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4601
  • 注册:2005年3月23日
发表于:2008-06-11 13:53:25
9楼
学习了,,,,,,,,,

彩虹

  • 精华:2帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:54帖 | 1626回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:7586
  • 注册:2006年9月21日
发表于:2008-06-11 14:21:16
10楼
变频器单独外接一个24V电源就可以了。

爱哈麦德(

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2008年12月09日
发表于:2008-12-09 17:01:33
11楼
变频器单独外接一个24V电源就可以了

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师