在 造纸机上网部1#,2#传动采用主从控制,1#为主传动,2#为从传动,主传动为速度控制,从传动为转矩控制,从传动的转矩有两个选择,一个是主传动的速度链的速度输出转换而来的(参数2.09),还有一组为通过主从控制CH2口输出的转矩,再通过LOADSHARE得出的转矩(2.08),只是再监控的时候发现这两个数值一直一样的,只有把编码器屏蔽了以后才不一样,询问一下为什么?
lmhx
你是怎样监控的?又是怎样把编码器屏蔽的?能否说得在具体一点
用DRIVEBUG软件进行监控2.08,2.09组参数,后来试试把98.1参数改为NO,50.3参数改为INTERNAL将编码器屏蔽。