楼主
请问s7200编程软件的网络有多少啊?是无限多的吗?我这里怎么就到network25啊?往下没法写了啊!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
yqbabc2008
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:52
注册:2006年6月24日
发表于:2008-05-18 20:28:01
1楼
25 不止吧 按F3键
回复
引用
举报
jssw
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 430回
年度积分:0
历史总积分:798
注册:2001年11月28日
发表于:2008-05-18 21:07:32
2楼
网络理论上是无限多,实际上取决于你的PLC内存储存储器的容量.