cp341 modbus 通讯问题 点击:681 | 回复:9



TTTMMD

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:422
  • 注册:2003年4月18日
发表于:2008-05-15 17:26:46
楼主

各位高手,我现在要用cp341做modbus 通讯,不用西门子的硬狗,需要自己编程。有谁做过的我们可以进行有偿合作。有兴趣的可以和我联系:h-ge76@163.com .

 




昆仑摩勒

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:32帖 | 446回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1058
  • 注册:2004年11月22日
发表于:2008-05-15 18:37:30
1楼
楼主如果能把这个做出来的话,西门子估计就损失大了 呵呵

plchmi自动化

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:228帖 | 12358回
  • 年度积分:2963
  • 历史总积分:29795
  • 注册:2004年4月26日
发表于:2008-05-15 21:35:34
2楼

也有个类似的活 用总线桥转下

转成PROFIBUS的

欢迎交流

qq 380311035

lmhx

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:483帖 | 5271回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8863
  • 注册:2003年11月09日
发表于:2008-05-15 22:00:40
3楼

楼主:我们到可以交流一下,我曾用CP341在不加硬件狗的前提下,与很多仪表或变频作过MODBUS通讯

LIUMINGQIN623@HOTMAIL.COM

GK927

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 140回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:326
  • 注册:2006年11月16日
发表于:2008-05-19 10:03:03
4楼

我用340做过,除了CRC校验复杂点,其他也没什么

王3

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:145
  • 注册:2006年9月26日
发表于:2008-05-22 11:38:45
5楼

没试过   想学习一下

一大幅度

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 262回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:183
  • 注册:2001年5月24日
发表于:2008-05-30 12:51:39
6楼

不难。

最近花了一周,测试cp341没有硬狗自己动手编modbus RTU master和slave的程序,基本搞定了。

支持1、2、3、4、5、6、15、16功能码。

泰莱工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 87回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:396
  • 注册:2004年12月13日
发表于:2008-05-30 14:40:25
7楼

发来学习学习

看看怎么编的

 

li8801

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 523回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:561
  • 注册:2005年3月30日
发表于:2008-06-02 15:45:06
8楼
北京西姆宏公司在用S系列I/O产品对S7-300实现扩展时就是这样做的,不用西门子的硬狗,CRC校验部分由北京西姆宏公司自行编制,用户不再需要定购CP341的MODBUS Master装载驱动程序(6ES7 870-1AA01-0YA0),即可用CP340,也可用CP341,具体细节参见本频道<S7-300使用S系列I/O进行扩展的路线图>一文.

湖海散人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:146
  • 注册:2003年1月05日
发表于:2008-06-02 19:00:47
9楼

      这个倒不难,我做的在工业现场已经用了两年多了一直很正常。有兴趣的可以交流交流

qq:12316845


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师