当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
>
三菱(Mitsubishi)变频器
我要发帖
S500怎么消除噪声
点击:
133
| 回复:
3
Aerk
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:32帖 | 171回
年度积分:0
历史总积分:394
注册:2007年5月16日
发表于:2008-05-14 15:02:05
楼主
我的S500的变频器怎么加上去后噪音很大.电机在工频时基本上就是没噪声,变频器加上去后就有了.是什么原因.那位大侠指点下.P70设为0和1时多差不多,设为10和11时噪声更大了.急!!在线等待,先谢了!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
Aerk
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:32帖 | 171回
年度积分:0
历史总积分:394
注册:2007年5月16日
发表于:2008-05-14 15:08:38
1楼
能不能设置参数使电机能象在工频时一样没有噪声运转.请各位给点见议
回复
引用
举报
小路
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:20帖 | 290回
年度积分:0
历史总积分:602
注册:2002年11月08日
发表于:2008-05-15 17:51:27
2楼
把载波设置高的
回复
引用
举报
Aerk
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:32帖 | 171回
年度积分:0
历史总积分:394
注册:2007年5月16日
发表于:2008-05-16 17:04:35
3楼
谢谢了你的回答,P72设置到15了还是有噪音。。。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
变频器供水对模拟量的干扰解...
[9690]
求助:30KW的电机能否直接启动...
[13999]
请教版主及专家:我国50Hz电源...
[8146]
(已结束)变频擂台第61期——电...
[5975]
台达、台安 到底谁强?
[6069]
电压矢量控制(VVC)原理与PWM...
[5476]
安川H1000变频器跳OL2故障
[6645]
在变频器启动电机时,为什么会...
[7829]
求助光耦A3120与A3120V有区别...
[5959]
求助,细纱机变频改造.急!!!
[5334]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号