接地要求交流
点击:
332
| 回复:
5
jiutuniao
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 44回
年度积分:0
历史总积分:245
注册:2004年8月19日
发表于:2008-05-12 21:57:01
楼主
各位朋友,大家在做工程的时候,硬件的接地(比如:PLC接地/变频器接地/设备外壳/通讯屏蔽等)都是怎么处理的?希望大家交流一下.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
老盖
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:11帖 | 281回
年度积分:0
历史总积分:664
注册:2004年10月14日
发表于:2008-05-14 09:26:15
1楼
直接搞到外壳上去
回复
引用
举报
苦学
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 1034回
年度积分:2
历史总积分:2430
注册:2005年3月13日
发表于:2008-05-16 20:36:13
2楼
不可以和强电的地做到一起,要分开,单独接地
回复
引用
举报
jiutuniao
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 44回
年度积分:0
历史总积分:245
注册:2004年8月19日
发表于:2008-05-17 11:26:52
3楼
要分开,单独接地?那最终要怎么处理,难道原地埋接地装置?
回复
引用
举报
朱恩清
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:27帖 | 1511回
年度积分:0
历史总积分:4570
注册:2004年6月15日
发表于:2008-05-17 15:35:59
4楼
现在一般提倡等电位接地.
回复
引用
举报
zxjun
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 418回
年度积分:0
历史总积分:806
注册:2006年12月07日
发表于:2008-05-27 23:47:00
5楼
不可以接强电的地线吗???那怎么整呀???我一直都是和电源地线接在一起