S7-300的的问题 点击:222 | 回复:2



张余

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:44帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:212
  • 注册:2005年3月27日
发表于:2008-05-12 11:29:06
楼主
         S7-300模拟量输出时,如(4-20mA输出)正常用0-27648以整型输出给模拟量输出模块,如果我把(0.0-27648.0)以实型输出,可以可以吗?效果一样吗



张余

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:44帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:212
  • 注册:2005年3月27日
发表于:2008-05-12 11:43:36
1楼
剑工:S7-300模拟量输出时,如(4-20mA输出)正常用0-27648以整型输出给模拟量输出模块,如果我把(0.0-27648.0)以实型输出,可以可以吗?效果一样吗 ?   谢谢

yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10208回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2008-05-12 11:46:54
2楼

不可以,因为PQW只能接受WORD类型的数据。