S7-300模拟量输出时,如(4-20mA输出)正常用0-27648以整型输出给模拟量输出模块,如果我把(0.0-27648.0)以实型输出,可以可以吗?效果一样吗
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
张余
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:44帖 | 26回
年度积分:0
历史总积分:212
注册:2005年3月27日
发表于:2008-05-12 11:43:36
1楼
剑工:S7-300模拟量输出时,如(4-20mA输出)正常用0-27648以整型输出给模拟量输出模块,如果我把(0.0-27648.0)以实型输出,可以可以吗?效果一样吗 ? 谢谢
回复
引用
举报
yuanle
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 10208回
年度积分:2747
历史总积分:48332
注册:2005年4月22日
发表于:2008-05-12 11:46:54
2楼
不可以,因为PQW只能接受WORD类型的数据。