请教问题:

我单位一台INVT-30KW深井泵用的变频器,已经使用快3年了。最近半年来变频器出现了问题:变频柜停电后在20-30分钟内送电后变频器不能正常运行,状况为:变频器由0HZ上升至47、48HZ后迅速下降至6、7、8HZ然后再上升至47、48HZ后下降,反复几次后变频器停止运行,故障灯亮、数码显示“Sc”。我查了一下Sc意思是负载短路可测量水泵没问题。如果在停电后等半个小时或更长时间把变频柜送上电,则变频器能正常运行。偶尔不行,就再等半小时再送。我们这院用水量不大,变频器运行正常时一般在27—32HZ左右,供电电压在400V—410V之间

求教各位高手这是什么原因?很着急啊




买U盘送软件

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1083回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1462
  • 注册:2003年3月23日
发表于:2008-05-06 20:45:08
1楼

只抽水,没做水位控制吗? 如果做恒水位控制的话有可能是水位感应器坏了  如果只是抽水就要检查下变频器、电线等了。