求助公共直流母线容量的设计 点击:242 | 回复:3



ZDQ

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 56回
  • 年度积分:19
  • 历史总积分:263
  • 注册:2007年8月03日
发表于:2008-05-06 12:21:14
楼主
公共直流母线带多台逆变器是现在比较流行的做法,但是不知道整流单元输出的直流额定电流同逆变器额定电流总和之间的关系是怎么样的,有没有计算公式,有人说设计的时候应该以电流为依据,有人说设计的时候以功率为设计依据。不知道哪个对。还请各位有经验的高手帮忙解答.!



juta

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 3722回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:4434
  • 注册:2004年1月30日
发表于:2008-05-06 15:47:40
1楼
把最大的那个逆变器的电流乘以1.5后,再把剩下的逐个加起来就可以了呀。

jim

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:53帖 | 1623回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3579
  • 注册:2005年4月16日
发表于:2008-05-06 16:19:19
2楼

楼上说的没问题的哦!

cdust

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 1817回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2396
  • 注册:2005年12月22日
发表于:2008-05-06 16:28:35
3楼
同意一楼的看法,补充一下,如果一用一备的话可以小点