给刚学S7300的朋友练习提 点击:227 | 回复:2



开着拖拉机迎接冬天的到来

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:234
  • 注册:2006年4月01日
发表于:2008-05-04 11:09:52
楼主
有一主泵和一循环泵,当液压温度高于60度,或者液位有低或低低液位报警故障时不允许
启动泵。启动泵时,必须先将循环泵启动运转5S后才能启动主泵。在运行中,如果液压温度持
续1分钟高于60度或低低液位信号持续10S时,停止主泵和循环泵的运行.按下主泵停止按钮时,
主泵停止.按下循环泵按钮时循环泵停止.如果在主泵运行中系统压力低于6MPA,输出声音报警。并把该
压力采集值传送到DB1中用于在WINCC中显示.
I0.0 启动主泵按钮
I0.1 停止主泵按钮(常闭接点)
I0.2 循环泵启动按钮
I0.3 循环泵停止按钮(常闭接点)

I0.4 温度高于60度
I0.5 低液位
I0.6 低低掖位
I1.0 主泵运行(接触器辅助触点)
I1.1 循环泵运行(接触器辅助触点)
Q0.0 主泵运行输出
Q0.1 循环泵运行输出
Q0.2 液压系统有故障指示灯.
Q0.3 压力低蜂鸣报警输出
系统压力经一变送器由8通道模拟量输入模块SM331-7KF01-0AA0的第一个通道采集
.该压力变送器输出为4~20MA四线制电流信号.
其中4MA为2MPA,20MA为10MPA.
要求:将该功能编写在FC1中并在OB1里调用.




龙唐西门道

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 301回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:787
  • 注册:2004年2月26日
发表于:2008-05-05 15:52:52
1楼
呵呵 不是很难的,大家试试!!

从头学起

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2007年10月09日
发表于:2008-05-08 10:44:30
2楼

希望LZ以后多出点这样的题

对我们这些新手是很好的帮助,谢谢了!