请教个很菜的问题 点击:189 | 回复:4



kinwin

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2008年5月02日
发表于:2008-05-03 00:53:06
楼主

小弟刚接触这方面的东西,有个问题请各位赐教:

DCS控制现场风机的启停,需要给一个脉冲信号,如果给一个状态信号会怎么样?比如始终给出“停”的信号,那位高人能否详细说明一下此类设备的工作原理,谢了!




天下三分明月夜

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:114帖 | 3593回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7688
  • 注册:2008年3月16日
发表于:2008-05-03 19:14:39
1楼

在另一个论坛已替你答了一大段,应该能使你明白;

如果是脉冲启停,启与停是分开的两个点,脉冲长1-3秒都可,这种控制方式往往现场也可启停,电气柜里其实就是最简单

的自锁电路,一般都是“停止优先”.

如果你硬的往输出点送“恒电平”信号,现场启/停就受到影响,

如果你送“常OFF"到“停止点”,现场就没法“启”了;

如果你送"常ON"到“启动点”,现场就没法“停”了,因为刚停就被你又启了;

-----------------------------------------------------------------

我在国企搞仪表自控管理,会PLC与DCS,也会一点电气,象这样的问题难不到我,先吹吹自已.

 

 

天下三分明月夜

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:114帖 | 3593回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7688
  • 注册:2008年3月16日
发表于:2008-05-03 19:18:11
2楼

刚写错了,停止点是常闭触点送到电气
----------------------------------------------------

如果你送“常ON"到“停止点”,现场就没法“启”了;

如果你送"常ON"到“启动点”,现场就没法“停”了,因为刚停就被你又启了;

 

痞子菜

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:151帖 | 2151回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4434
  • 注册:2005年5月06日
发表于:2008-05-03 19:28:32
3楼
学习,学习再学习···

大鹏飞翔

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 769回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2100
  • 注册:2006年3月30日
发表于:2008-05-05 16:33:18
4楼
引用天下三分明月夜 的回复内容:

