丹佛斯VLT6000变频器主接触器线圈控制电压问题 点击:463 | 回复:6



怪问题

    
  • 精华:27帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:114帖 | 122回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:418
  • 注册:2004年3月10日
发表于:2008-04-05 20:08:00
楼主
最近有一台丹佛斯VLT6000变频器上电无显示,检查为控制电源4A保险烧坏,换了一个保险后工作了半天又烧坏,仔细检查其他没什么问题,主接触器线圈为AC230,按电路上看线圈供电为DC500V经过一个管子斩波后输出,换了一个接触器后线圈发热,且吸合后有交流电声,希望熟悉此机器的人给点建议,谢谢



swd321

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:67帖 | 525回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:981
  • 注册:2003年9月25日
发表于:2008-04-06 17:24:14
1楼

功率板上输出到线圈的电压有问题.

怪问题

  • 精华:27帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:114帖 | 122回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:418
  • 注册:2004年3月10日
发表于:2008-04-07 10:05:41
2楼
请问线圈控制电压应该是多少

共赢

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 151回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2006年9月12日
发表于:2008-04-12 13:19:30
3楼

再有问题请来电:13823578035