变频器启动故障请教! 点击:110 | 回复:1



浪迹&天涯

    
  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:553帖 | 623回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3716
  • 注册:2007年10月18日
发表于:2008-04-26 12:53:02
楼主

变频器启动故障请教!
昨天使用我们的变频器,一按下启动按钮,大概5S左右,整个车间电源瞬间掉一下,然后又自动恢复供电,变频器启动失败。连续启动了三次都是这样,当时也没有找到故障原因,希望在这里能得到大家的指点!

我们使用的是德国 BM electronic公司的变频器,250KW,电流型,当时电流大概升到了300A左右就出现上面的现象,由于电源瞬间掉一下,导致了控制电路也瞬间失电,从而PLC也自动重启动。

现在我初步怀疑是由于变频器故障引起了电源的相间短路,但不知道是整流还是逆变部分引起,希望大家能指点指点,万分感谢!



zengmingweb

  • 精华:4帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:25帖 | 231回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:311
  • 注册:2007年12月14日
发表于:2008-04-26 17:08:58
1楼
我觉得逆变的可能性较大,看看故障记录