AC800F一问,谁能解决??
点击:
264
| 回复:
0
ourdreams
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:50
注册:2008年4月21日
发表于:2008-04-25 12:17:34
楼主
网络采用FI830f冗余通讯,下面连接五个从站(slave),接点地址1~5,总线地址2~6现在的问题是不插从站2时,其他四个从站OK,只要插上第2从站,2、4均显示“从设备不存在”,尝试以下方法:
1.Profibus电缆应该没有问题,我把2#站接到1#站,1#站OK;
2.怀疑CI801有问题,调换后故障依旧;拨码开关地址更换后(2~6)Download 时提示资源问题,不能down.
3.gsd文件版本为V112,CI801卡的版本为v1.2/3,不知道有没有影响。
急!!!望高手指点,谢谢!