LG变频器稀奇故障 点击:536 | 回复:6



萧萧亮

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:653
  • 注册:2007年5月16日
发表于:2008-04-21 16:17:16
楼主
15kwLG变频器运行到5HZ时就自动停下来了是怎么回事啊,还有我那主板不能恢复出厂值。分别更换了主板和驱动板都一样。还有有时拖一个15kw的空载电机能运行,有时也和上述故障相同,运行到5HZ时就自动停下来。请各位高手多多指教。急急!!!



浪迹&天涯

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:553帖 | 623回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3716
  • 注册:2007年10月18日
发表于:2008-04-21 20:54:17
1楼
   显示什么故障代码?

明清

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:197
  • 注册:2007年4月23日
发表于:2008-04-22 09:28:21
2楼

不显示什么故障的,就是频率上到5,6HZ之后就自动下到0hz ,

F117

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:64帖 | 250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-04-22 13:51:42
3楼
换了主板和驱动板还不行吗?就只剩换模块了,祝你好运.

明清

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:197
  • 注册:2007年4月23日
发表于:2008-04-22 15:55:31
4楼

回复内容:
对:yxg1020关于换了主板和驱动板还不行吗?就只剩换模块了,祝你好运.内容的回复:


我测量模块是好的啊

 

fly ahead

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2006年12月10日
发表于:2008-04-29 22:11:45
5楼
可能是LV故障!是哪一个系列的?

阿健

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 1438回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1608
  • 注册:2003年11月29日
发表于:2008-05-08 23:51:52
6楼

你看一下接触器是不是不好了