求助:西门子压力变送器故障原因 点击:630 | 回复:2



jiqishun

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:104帖 | 150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1756
  • 注册:2006年2月23日
发表于:2008-04-21 13:28:18
楼主
西门子DS3系列压力变送器



故障现象:送电后电压降到5vdc左右,电源正常,接表后电压下降



请教各位高工



点工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:138
  • 注册:2003年11月05日
发表于:2008-04-24 12:53:45
1楼

检查回路中是否有保险管,检查是否有烧坏。

曾经有碰到过,20几块西门子FF压力变送器仪表,电源板设计上缺陷,用不到半年,出现十几块表的电源板上的电子元件多个烧坏现象,电压也是低至几V,表头没显示,建议楼主拆下电源板检查一下是否有烧坏现象。

 

aric_gong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 93回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:141
  • 注册:2007年3月05日
发表于:2008-08-18 17:26:27
2楼

 这么次的东西就别用了吧;请大家支持中国制造、支持民族产业。