如何关闭变频器欠压保护功能
点击:
970
| 回复:
1
蓝海豚
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:136
注册:2004年3月06日
发表于:2008-04-19 20:01:34
楼主
我厂用的是西门子6SE70系列变频器,由于电网经常发生波动,造成变频器报欠压故障,而影响生产。请问改什么参数才能不让报欠压故障,或推迟报故障。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
pbj
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 231回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2008-04-19 22:55:57
1楼
修改电路中的高压检测电阻,改小点就可以了
回复
引用
举报