如何关闭变频器欠压保护功能 点击:970 | 回复:1



蓝海豚

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:136
  • 注册:2004年3月06日
发表于:2008-04-19 20:01:34
楼主
我厂用的是西门子6SE70系列变频器,由于电网经常发生波动,造成变频器报欠压故障,而影响生产。请问改什么参数才能不让报欠压故障,或推迟报故障。



pbj

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 231回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-04-19 22:55:57
1楼

修改电路中的高压检测电阻,改小点就可以了