频率上不去都有那些原因 点击:548 | 回复:5



红杉树

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:152
  • 注册:2005年5月02日
发表于:2008-04-17 17:10:09
楼主

   变频在带负载时,频率在1---2HZ,上不去,是什么原因。电压基本正常,输出缺相会引起吗?转矩补偿不够??




梁山泊吴用

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 648回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:788
  • 注册:2006年2月24日
发表于:2008-04-20 13:20:57
1楼
我遇到过.西门子ECO45KW带45KW的风机..以前用的很好的,就是烧了模块.电工换上模块就再也开不起来了.检查发现开关电源的电容都老化了,容量不足.换了小电容,还是开不起来,电流110A左右.不停的启动.停止.就可以开起来.提高启动转矩也不行.最后恢复出厂值,自学习电机.就正常了.我的这个例子就不是变频器的问题.而是电机的负载发生了变化.所以不要总是盯着变频器,看看负载.希望对你有个参考!!!

骷髅反上帝

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 165回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5085
  • 注册:2006年5月17日
发表于:2008-04-20 15:47:59
2楼
可能的原因很多,如果是外部电位器控制的话,检查检查电位器,还有模拟输入的那个模拟板,还有可能是软件内电机参数问题,可能的情况太多了!

骷髅反上帝

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 165回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5085
  • 注册:2006年5月17日
发表于:2008-04-20 15:49:51
3楼
还有,我记得我用过丹佛斯变频器,带八级电机时候出现这个毛病,因为它的变频带8级电机需要大一档,或许你这个也是功率相同的变频和电机,会出现这种情况!

子兔

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2005年12月24日
发表于:2008-04-20 20:29:06
4楼
首先检查输入输出电流,很多变频器有负载过高自动降低频率的饿功能,如果电流没有超过额定电流,可以考虑把参数初始化,再重新设置,有时候是参数变化引起的

wbs003

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2005年6月10日
发表于:2008-04-20 20:58:29
5楼

请检查下负载,可能是负载过大造成的,我遇见过类似的问题


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师