首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页

昨天一台37KW电机烧了,没有原因 点击:7607 | 回复:64



张智勇

    
  • 精华:13帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:344帖 | 4142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4044
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2008-04-16 18:57:03
楼主

昨天我们分公司的一台带离心风机的电机烧了,37KW6极/22KW8极双速电机固定在6极使用

检查,全部线圈发黑,说明没有缺相。询问得知该电机安装使用还不到1个月,原属于空调罗茨风机电机。刚刚安装时电流53A,电机6极额定电流70A,没有过流。

检查接线,原电机6极把U1 V1 W1接三相电,U2 V2 W2短接   低速8接时只U2 V2 W2通电。现在U2 V2 W2短接后直接启动,且启动频率不到1次/天

怀疑1、双速电机没有行业统一的数据,该电机生产厂生产的电机在我公司也曾经出现过无疾而终。厂家说偶尔会出现,换新线包。可能原罗茨风机电机不适应离心风机(自己给自己找借口)

2.罗茨风机工作过程中电机表面有比较高的气流散热,安装在离心风机后电机散热不良,长时间电机绝缘老化(有可能)

3.电机保护问题,用CJ20-100A接触器,90A热继电器。保护电流过大,接触器也偏小(电工没有水平)

 




电器工程师A

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2009年10月24日
发表于:2011-10-10 19:17:47
61楼

这个原因是过负荷的原因,风机在全压的时候负荷特别大。我们公司也有过。后来发现是管道漏风所致。检修后一直没烧过,现已二年有余

爱你我发狂

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:11帖 | 681回
  • 年度积分:84
  • 历史总积分:2409
  • 注册:2007年3月19日
发表于:2011-10-14 22:59:43
62楼
引用NONGYE 的回复内容:回复内容:
对:muchao891532373 关于55kw的电机都能直接启动也太牛了吧,怎么也都得搞个星三角启动,或者用变频器吧。 内容的回复:


为什么都要搞一个什么降压启动呢,我说啦要看看你的用电环境那..............我们的电机是用在水泵上的,因为工艺的需要,要求在3秒内达到稳定的额定压力和温度,不然会造成大量的废品,请问你是用星三角慢慢启动呢,还是用变频器慢慢升压,还是用软启动器调过十几秒先出一些废品出来呢?


呵呵,因地制宜么不是?

jona

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 2161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8492
  • 注册:2003年7月22日
发表于:2011-12-17 16:33:09
63楼

昨天我们分公司的一台带离心风机的电机烧了,37KW6极/22KW8极双速电机固定在6极使用

检查,全部线圈发黑,说明没有缺相。询问得知该电机安装使用还不到1个月,原属于空调罗茨风机电机。刚刚安装时电流53A,电机6极额定电流70A,没有过流。

检查接线,原电机6极把U1 V1 W1接三相电,U2 V2 W2短接 低速8接时只U2 V2 W2通电。从搂主描述的现象的现象看,不是没有原因,而是已经说明了原因,但是与风机散热条件应该没有关系,问题出在,当罗茨风机,改为离心风机时,应该进行电机功率核算,虽然电流没有超过额定电流(按描述应固定为6极),但是不清楚测试时风门是否全开,如果是全开时测试,上述情况可以说不可能。因为在操作时风门是由操作人员调节,维修人员常常不会留意风道情况,常常会造成此困惑。在调速情况下,情况更是如此。从线圈全部发黑看一定是长期过负荷。

工控小蚂蚁

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 318回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:873
  • 注册:2002年3月21日
发表于:2011-12-17 23:45:01
64楼

回复内容:
对:NONGYE关于回复内容:对:jarocsc 关于回复内容:对:NONGYE 关于回复内容:对:老菜鸟 关于引用漆器 的回复内容: 楼主真是服了你了,37KW的电机居然直接启动。好歹也搞个变频器啥的丫37KW的风机直接启动很正常呀,这又不算什么的。变频器的成本就高了。例如陶瓷厂的风机绝大多数都是直接启动的。内容的回复:是啊!只要电源能满足要求,启动冲击力不影响机械部分,就可以直接启动。我们厂的55KW电机都是直接启动的。 内容的回复:55KW也直接启动... ...你们是哪个行业的?强大的不行内容的回复:请问有问题吗? 内容的回复:


55KW可以直接启动,只要上级电源变压器容量足够,可查看电机原理相关资料,有公式可计算。再把接触器选型选大些。本人在十年以前就有过很多这样的实例,当初都是共党的钱,搞坏不大紧,所以胆子都很大,敢搞,烧个几十KW的电机,毛毛雨,顺便还可以拆点废铜换几包香烟抽下。其实当初直接启动效果也还可以,电机寿命也没受到多大影响。在重工业上55KW电机算不了什么大电机。呵呵,最终那个国企在上至市里干部、中到厂级领导,下到职工各显神通将它玩完。

风机电机过载烧坏得现象很普遍,线圈全黑的说法肯定还是电流的上升,发热将绝缘烧坏。问题无非就是负载过大或电网电压有所上升


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页