WINCC 6.0 SP3(正版)
打开User Archive,在User Archive Editor 对话框中右击Archives显示New Archive Ins 是灰色的,不可用。卸载WINCC,重装,还是一样。
另,在这里下的那个同版本的,在另一台电脑上,就很正常。
这是什么原因呢?是授权的原因么?
我装授权了,难道用户归档还要一个单独的授权么?正版真麻烦啊。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
yuanle
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 10208回
年度积分:2747
历史总积分:48332
注册:2005年4月22日
发表于:2008-04-14 21:10:22
1楼
用户归档组件需要单独授权。