经过反复赋值。发现。。。TV值在10S以下。系统设定最小时间单位为10ms。tv值在10S以上,系统自动设定为100ms。
比如。设定为9s990ms,系统允许。设定为9s999ms,系统自动更改为9s990ms。设定成10S010ms系统自动更改为10S。设定成10S100ms。系统允许。设定成10s110ms,系统设定成10S100ms。。。。
另外。时基设定就如yuanle所说。。。在12位13位设定。。。不过没怎么认真看解释。不知道怎么设定。:-)。人懒,英文水平有限。
yuanle有时间给解释下???thanks 先~
唉~~~自己忍不住看了下。。。。
发现自己简直是脑筋短路
Resolution Range
0.01 second 10MS to 9S_990MS
0.1 second 100MS to 1M_39S_900MS
1 second 1S to 16M_39S
10 seconds 10S to 2H_46M_30S
说得好清楚的了。
这个我看着还是有点糊涂!!
比如:我输入 s5t#14S , 它应该符合
0.1 second 100MS to 1M_39S_900MS , 1 second 1S to 16M_39S 和 10 seconds 10S to 2H_46M_30S
那这个时候时间基准应该是多少呢?? 100MS ? 1S ?? 10S ???
这也就是为什么你14S,后面bin是140的原因
弱弱的问下:
用wor_w还是wor_dw指令??貌似这两个参数都是只能对word和dword操作。无法用s5time的格式。。。。。
另外用move指令。只能将s5time格式数据move给w格式数据。无法将w格式数据move给s5time格式数据。。。所以很郁闷啊很郁闷。
因為S5Time變量為16位的,因此只能對Word進行OR操作,但是要注意的是,S5Time變量的最大數據為999
例如:OW W#16#2000 根據OR的特性,0-11位數據為0,因此不會改變原有數據。而2則為10,即12填0,13位填1,此時時基為秒。