电机直接启动与变频器启动那个力矩大 点击:2045 | 回复:5



新派工控

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-04-07 14:45:15
楼主
现有一台电机是90KW,是用在球磨机上,正常运转时电流是140A, 现在是直接启动有时启动困难(现场变压器容量不大,有一定压降.)我们想改用变频器起动,不知行不行?有经验的大侠请给指点指点,先谢谢了!!!!!.



变频器调速

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 692回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:885
  • 注册:2006年2月07日
发表于:2008-04-07 16:46:06
1楼
没问题,选变频器是要打一档,用110KW的变频器

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-04-07 18:24:05
2楼

 

   “我们想改用变频器起动,不知行不行?”

1、电机直接启动,启动电流大,功率因数低,有效转矩小;

2、电机变频启动,启动频率按电机额定转差设计,启动电流就是额定电流,启动转矩就是额定转矩;

3、启动频率的计算方法:f 启动频率 =  P×△n/60 = P×(n1 - n2)/ 60;

4、所以你的球磨机,用变频启动非常好!

5、但是,球磨机启动后,再切换到工频电源上去,变频器退出运行,这样省电,因为变频器有10%的损耗;

6、在变频启动后,先让变频器自由停车后,0.1秒内再用接触器把球磨机电机从变频器输出端切除,再用另一个接触器把球磨机电机接入工频电源;

 

 

kry1011

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 214回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:557
  • 注册:2006年9月14日
发表于:2008-04-08 11:42:36
3楼
变频器有10%的损耗什么意思??????????

115

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 152回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:271
  • 注册:2004年4月01日
发表于:2008-04-08 13:21:10
4楼

楼主是那里的。

我这时有专业改球磨机的

13514008273

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-04-08 21:24:06
5楼

 

    “变频器有10%的损耗什么意思?”

1、变频器有10%的损耗,就是说变频器输入的电能,只有90%输出推动电机做功,10%自己损耗了!

2、特别是变频器用PWM调宽波模拟正弦交流电,谐波损失很大,10%的损耗是最小估计!

 


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师