丹佛斯vlt7000变频器恒压供水问题 点击:372 | 回复:2



熊的力量

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2002年11月29日
发表于:2008-04-02 19:38:00
楼主

本人在2007年7月份用一台丹佛斯vlt7008变频器(5.5KW)带一台3KW的潜水泵,做恒压供水,反馈采用4-20ma的压力变送器传递压力信号,压力设定为1.5BAR,压力传感器位于2层厕所内,楼房一共3层,因一层水嘴较多,经常遇到一个问题 就是当一楼用水量大时,3层就没水,即使变频器上显示输出频率是50HZ3层也不出水,而如果改为工频供电水泵出水压力明显增大,即使1层用水量大时3层也同样有水且压力也不低。由此我感觉变频器输出50HZ不如工频50HZ电源功率大,如果一层不用水则3层水压足够。
有哪位高手指点迷津。
在此多谢了




郝文学

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:140
  • 注册:2006年3月31日
发表于:2008-04-03 16:56:56
1楼

应该与变频没多大关系,考虑水泵的扬程和流量的配合,再有考虑传感器的位置安装。

飞翔的鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2003年9月01日
发表于:2008-04-05 19:21:22
2楼

1、变频50赫兹时由于自身也有功率损耗,所以没有工频50赫兹输出时功率大是正常的!

2、考虑到管道会漏水,用水量大,此时选的泵的容量可能还是不够大!!所以即使变频时满负荷时也不够,此种情况建议加个辅助小泵,让其工频运转即可,或者vlt7008能带个小泵就一起带上。此3个KW泵让其变频工作即可。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师