当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
>
西门子(Siemens)PLC
我要发帖
求助各位大虾200plc能否与590通过profibus通信
点击:
208
| 回复:
1
mla3333
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:116
注册:2005年5月09日
发表于:2008-03-31 21:02:00
楼主
各位d虾好:
我想用226cn与590C做profibus通信,不知道是否能够实现,若可以,硬件如何接线,软件如何写。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
皓月
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:483帖 | 5271回
年度积分:0
历史总积分:8863
注册:2003年11月09日
发表于:2008-03-31 21:39:00
1楼
不行,但是200与590c通讯可以用二进制代码来实现,590c侧需一块可选485通讯板
回复
引用
举报
热门招聘