楼主
各位同仁 最近有个项目 第一次使用西门子直流调速装置6RA70,在使用有个现象不理解:在OP屏上采集装置的励磁电流反馈K0265,在没达到弱磁点时励磁电流应该是100%,可现在装置刚上电合闸就显示78%,显示一种弱磁的现象(此时肯定没弱磁,电枢电压很低),这很不能理解?望同仁赐教
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
匪夷所思
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:147帖 | 2046回
年度积分:0
历史总积分:3396
注册:2005年6月10日
发表于:2008-03-22 09:08:00
1楼
不可能吧,在基速以下是不会弱磁的,看看实际励磁电压是多少?
回复
引用
举报
简简单单3
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 135回
年度积分:0
历史总积分:310
注册:2002年11月03日
发表于:2008-03-22 11:18:00
2楼
先检查参数,是否设置了经济励磁 ,也就是说在不运行时励磁只给到额定的百分之几十,具体参数忘了
然后检查电机励磁电阻,励磁的输出电压看看,计算看是否符合
回复