当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
电工电气
我要发帖
电焊机的问题,请进!!
点击:
636
| 回复:
10
袁某某
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 69回
年度积分:0
历史总积分:134
注册:2007年9月01日
发表于:2008-03-16 18:22:00
楼主
比方说我现在有个400的电焊机,三相的.待机功率是100W,那么在焊接的瞬间是待机的几倍???通常是多少??
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
刘志斌
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:346帖 | 35827回
年度积分:0
历史总积分:75384
注册:2006年7月30日
发表于:2008-03-16 20:24:00
1楼
三相的.待机功率是100W,那么在焊接的瞬间是待机的几倍???通常是多少??
没有答案的问题!!!
回复
引用
举报
付旦
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:48帖 | 864回
年度积分:0
历史总积分:1025
注册:2006年11月07日
发表于:2008-03-16 20:28:00
2楼
我真的不知道啊,没听说过这类问题
回复
引用
举报
胶东半岛
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:14帖 | 280回
年度积分:0
历史总积分:389
注册:2008年3月10日
发表于:2008-03-17 21:55:00
3楼
点弧瞬间有一个陡降很大,同时取决余2次线电流调整大小。个人认为点弧瞬间电流或消耗功率不低于待机30倍,正常电流一般在100-200A
回复
引用
举报
勃龙工控
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:45帖 | 2857回
年度积分:0
历史总积分:6383
注册:2004年4月03日
发表于:2008-03-21 13:37:00
4楼
你用多大电流?多大焊条?
400焊机待机100W?太天真了!!!
回复
引用
举报
西玛仪表 028-66505957 13808018567
关注
私信
精华:0帖
求助:2帖
帖子:54帖 | 1652回
年度积分:0
历史总积分:2355
注册:2006年4月18日
发表于:2008-03-21 13:41:00
5楼
400型的焊机,我看有些用IGBT的达到400A~500A
回复
引用
举报
zhouchuanming
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 18回
年度积分:0
历史总积分:112
注册:2007年11月27日
发表于:2008-03-21 19:01:00
6楼
要看是电子焊机还是线圈普通交流机器?
回复
引用
举报
他山石
关注
私信
精华:3帖
求助:3帖
帖子:169帖 | 2343回
年度积分:4
历史总积分:5792
注册:2004年8月29日
发表于:2008-03-21 21:44:00
7楼
说的明白点嘛
回复
引用
举报
张文勉
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:32帖 | 1660回
年度积分:0
历史总积分:1915
注册:2007年12月17日
发表于:2008-03-21 21:46:00
8楼
学习了
回复
引用
举报
Ψ蓝色火焰Ψ
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:51帖 | 1474回
年度积分:0
历史总积分:3985
注册:2006年8月14日
发表于:2008-03-21 22:22:00
9楼
没接触过这类问题,看焊接使用多大电流了.引弧电流非常大.引弧电压在90左右,工作电压(焊接时)在40左右.个人认为根据二次估算一次 不知准不准.
回复
引用
举报
明理
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:43帖 | 3150回
年度积分:0
历史总积分:20986
注册:2007年6月21日
发表于:2008-04-06 10:10:44
10楼
仔细看看电焊机的铭牌参数
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
电工使用软件和小工具大全
[14146]
11KW电机选择开关、热继、接触...
[10691]
90kw电机需要多大的交流接触...
[15358]
一平方的电源线最大能过多少...
[75623]
有电工学会PLC的吗?
[21081]
各位电工朋友,用什么牌子的电...
[13773]
电工面试考得最多的是那些方...
[13798]
你所见过的“星三角启动电路”...
[29243]
22kw的设备应该用多大的电缆...
[12732]
高压电到底有没有辐射?
[17579]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号