当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
仪器仪表
>
现场仪表
我要发帖
求助 关于涡轮流量变送器 采集信号波动的询问
点击:
528
| 回复:
10
杨金一
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:9
注册:2008年3月14日
发表于:2008-03-14 10:46:00
楼主
最近学校在做试验,我用涡轮流量变送器采集管道内的流量,变送器为两线制输出,接线比较短,我就买了一段屏蔽线,用焊锡 焊上,用绝缘胶布封好,线路连接完毕后,在没有开电机的情况下采集数据,按道理,这个时候流量显示的数据应该稳定在0上。结果发现,信号有很大的波动,类似于正弦波。 我的屏蔽线接地良好,用万用表查看信号两端的电压,也很稳定,就在1v上。而且,我旁边还接着一个压力变送器。它的信号显示就很稳定。 周围环境里 有一个永磁直线电机。 现在这个干扰怎么也去不掉。不知道各位有什么建议?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
杨金一
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:9
注册:2008年3月14日
发表于:2008-03-14 10:47:00
1楼
还有什么地方没说清楚的,希望各位提出。帮我把这个问题解决了
回复
引用
举报
flingdance
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 319回
年度积分:0
历史总积分:464
注册:2005年4月07日
发表于:2008-03-14 14:03:00
2楼
现场遇到过
以为是管道 振动引起
具体原因很不清楚!
回复
引用
举报
亮光光
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 456回
年度积分:0
历史总积分:575
注册:2007年4月13日
发表于:2008-03-14 14:25:00
3楼
50HZ的么?是的话就是环境电场干扰
回复
引用
举报
杨金一
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:9
注册:2008年3月14日
发表于:2008-03-14 21:00:00
4楼
下面引用由flingdance在 2008-3-14 14:03:00 发表的内容:
现场遇到过<br>以为是管道 振动引起<br>具体原因很不清楚!
--------------------------------------------------------------------------------------------应该不是。我试的时候根本没有开机器,一点流量也没有。管道纹丝不动啊。
回复
引用
举报
杨金一
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:9
注册:2008年3月14日
发表于:2008-03-14 21:03:00
5楼
下面引用由亮光光在 2008-3-14 14:25:00 发表的内容:
50HZ的么?是的话就是环境电场干扰
-------------------------------------------------------------------------------------------- 现在还没有办法判断是不是50hz,看着想正弦波 但是并不是十分规律。 你说的环境电场干扰,指的是那些?
回复
引用
举报
日月剑
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 1753回
年度积分:0
历史总积分:2116
注册:2002年12月06日
发表于:2008-03-14 21:20:00
6楼
只要信号稳定,你就不要再操心了。 这就是该种流量计的原理,磁感应或是霍尔。二线制的感应头检测一个齿轮,当齿尖靠近时,有1V左右的信号输出,远离时信号变小到零,如此往复,就产生了连续的高低电平信号(脉冲0、1、0、1、0、、、)
就像图示的那样。 我们就卖这个东西,还有把这个1V信号放大的放大器。 http://www.shlauto.com
回复
引用
举报
杨金一
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:9
注册:2008年3月14日
发表于:2008-03-17 09:19:00
7楼
可是 这样以来,我用采集卡采集出来的数据就没有任何意义了。本来稳定的数值变成这样。 难道让我取平均值么。。。
回复
引用
举报
日月剑
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 1753回
年度积分:0
历史总积分:2116
注册:2002年12月06日
发表于:2008-03-17 12:58:00
8楼
你还是没搞明白。
当有流量通过时,你再测测看,信号就会有变化。没有流量,信号不变化。
回复
引用
举报
杨金一
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:9
注册:2008年3月14日
发表于:2008-03-18 09:18:00
9楼
下面引用由日月剑在 2008-3-17 12:58:00 发表的内容:
你还是没搞明白。<br>当有流量通过时,你再测测看,信号就会有变化。没有流量,信号不变化。
--------------------------------------------------------------------------------------------成 ! 今天就把机器开动起来!!
回复
引用
举报
袁伟
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:1帖 | 75回
年度积分:0
历史总积分:115
注册:2006年11月12日
发表于:2008-03-18 10:38:00
10楼
学习了,信号线屏蔽线只能一端接地哦!~~
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
工控仪表擂台第八十八期-关于...
[1914]
电磁阀为啥光漏气
[2479]
怎么样才能判断三极管是工作...
[2140]
转子流量计安装要求
[613]
压力变送器测量值波动较大是...
[2512]
电磁流量计一体型和分体型正...
[1283]
涡街流量计超量程运行有几种...
[1243]
(已结帖)工控仪表擂台第101期...
[1775]
压差计的应用正确使用因素及...
[2125]
为什么有的调节阀安装在截止...
[2611]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号