各位老大,小弟有台机器,型号是1336PLUSII,上电报F37,
故障解释是DSP CHENCKSUM,怀疑是主板上的DSP芯片坏,
换了一个,现在显示F27和F31,好象还是DSP故障,什么看门狗程序检测一类
实在搞不清楚,想请教下是什么情况,谢谢
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
打水飘
关注
私信
精华:12帖
求助:2帖
帖子:70帖 | 305回
年度积分:0
历史总积分:1078
注册:2006年4月24日
发表于:2008-03-13 21:50:00
1楼
没有高手吗?顺便再问下,我换了3.7K的主板,怎么又乱七八糟的报警?有的可以复位,有的复不了位,请达人指教
回复
引用
举报
chenkinghu
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 392回
年度积分:0
历史总积分:1129
注册:2007年12月02日
发表于:2008-03-13 22:08:00
2楼
不是高人 帮你顶下 让高人看到