免费的西门子技术支持 点击:100846 | 回复:2872



剑工

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-03-13 10:29:00
楼主

本人愿和同道中人共同探讨西门子技术范围包括(200/300/400/Wincc/Hmi) 
技术文章参考博客! http://jiansiting.gkbk.com




jones0

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2008年9月18日
发表于:2009-05-31 15:20:06
2221楼

你好:有一问题困我好久,在wincc flexible 2008 中,我定义了一个变量VW型,然后用INT型显示,显示是没有问题,可是我想在其中加入小数点,如变量值为123,我想显示为1.23,死活做不到。我用的是TP177A 和 S7-200。难道我一定要在PLC中先将变量转为实型?这些变量是一些定时器的目标值。转过来后我给定时器用的时候又得转为整形?!!头都大了。帮帮我呀。

jones0

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2008年9月18日
发表于:2009-05-31 15:21:51
2222楼
你好:有一问题困我好久,在wincc flexible 2008 中,我定义了一个变量VW型,然后用INT型显示,显示是没有问题,可是我想在其中加入小数点,如变量值为123,我想显示为1.23,死活做不到。我用的是TP177A 和 S7-200。难道我一定要在PLC中先将变量转为实型?这些变量是一些定时器的目标值。转过来后我给定时器用的时候又得转为整形?!!头都大了。帮帮我呀。

黑色的夜

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2009年4月27日
发表于:2009-05-31 16:40:29
2223楼

 

 

摸你3下

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2008年12月04日
发表于:2009-06-01 09:06:50
2224楼

我有个温度控制的项目。利用热电偶和300的AI模块,实现PID调节功能。

我打算用FB41+FB43在OB35中调用。请问剑工有案例吗?能发过来吗?邮箱:kele18282@163.com

 

xxscwsry

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2009年5月27日
发表于:2009-06-01 15:38:59
2225楼
支持一下!有问题一定请教.支持剑工!

xxscwsry

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2009年5月27日
发表于:2009-06-01 16:07:46
2226楼
引用zhangjungui123 的回复内容:回复内容:
对:剑思庭 关于to zhangjungui123,你可以看我编写的西门子入门丛书较为实战,另外你可以参加西门子产品的培训,本人打算在北京组织一个西门子AS产品的培训班,不知道大家有没有这方面的需求,有多少人需求?还有我打算录制教学课件放置到我的博客上或者我创建一个网站放置在上边。 内容的回复:


我们确实需要一些培训,但是太分散了,没有机会参加你这样的培训班啊,还是希望您录制课件,这样比较方便

我也是刚刚开始学习。我支持!

xiangwu106

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2009年5月05日
发表于:2009-06-02 10:53:47
2227楼

剑工您好,我是西门子的初学者,请您给我介绍几本关于PLC方面的书,我现在很模糊对于PLC的编程。非常感谢

xiangwu106

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2009年5月05日
发表于:2009-06-02 10:54:38
2228楼
剑工您好,我是西门子的初学者,请您给我介绍几本关于PLC方面的书,我现在很模糊对于PLC的编程。非常感谢

yanbin1987

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:238
  • 注册:2008年10月28日
发表于:2009-06-02 16:57:22
2229楼
控制要求:步进电机有五个绕组: A,B,C,D,E.正转顺序为:ABC-BC-BCD-CD-CDE-DE-DEA-EA-EAB-AB

反转顺序为:AB-EAB--EA--DEA-DE-CDE-CD-BCD-BC-ABC 用五个开关控制其工作:1号开关控制其运行(启、停)

2号开关控制其低速运行(转过一个步距角需0.5秒)

3号开关控制其中速运行(转过一个步距角需0.1秒)

4号开关控制其低速运行(转过一个步距角需0.03秒)

5号开关控制其转向(ON为正转、OFF为反转)

对于以上控制要求我有几个不明白的地方。首先: 在设计的时候是不是将每相绕组看成是PLC的一个输出口,这样A,B,C,D,E.分别代表着Q0.0,Q0.1,Q0.2,Q0.3,Q0.4. 其次:转过一个步距角是不是可以这样理解:当电机正转时从ABC----BC可视为转过一个步距角。

junhuok

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2008年12月11日
发表于:2009-06-02 19:42:35
2230楼

剑工:我是工控入门菜鸟。关于变频器的控制我有两个问题。
1.不使用模拟量如何直接用PLC控制变频器调速?
2.通过HMI如何实现变频器调速?PLC,HMI和变频分别要作哪些设置?
感谢您的解答!

 

junhuok

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2008年12月11日
发表于:2009-06-02 19:53:53
2231楼

如何用数字输入设定两个固定频率。感谢您的解答

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2009-06-03 12:42:48
2232楼
to gzdfwg,不好意思我不支持AS产品以外的产品,请各位网友看清我支持的范围!

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2009-06-03 12:45:49
2233楼
to yq278190631,请你跟西门子经销商联系索取正版软件。

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2009-06-03 12:48:30
2234楼
to kl588live,这个不是像您所说的,西门子200的modbus通讯是很稳定的。

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2009-06-03 12:51:06
2235楼
to jones0,建议你在winccflexible中做一些工作,把vw的整形变量在屏上先除以100然后显示。

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2009-06-03 12:53:16
2236楼

to 摸你3下,直接使用fb41和ob35可以控制。例子你可以参考我博客PID文章。

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2009-06-03 12:56:32
2237楼
to xiangwu106,你可以参考本人写的西门子快速入门丛书。

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2009-06-03 12:58:06
2238楼
to yanbin1987,本人能力有限不再提供客户订制的demo。

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2009-06-03 13:02:25
2239楼
to junhuok,变频器可以使用模拟量来控制但是你既然不使用模拟量,你可以使用plc通过profibus通讯变频器,把变频器的频率的设置放到plc内存区,然后在HMI可以改变PLC的数值。

heav

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:44
  • 注册:2008年3月27日
发表于:2009-06-03 14:22:33
2240楼
我的WinCC程序打开后,画面的文本字体都变成了一个个的问号?怎么解决啊。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师