西门子CPU226 接线方法2008年01月30日 星期三 14:00S7-200(一般PLC都)是双向发光二极管输入的,对 PNP、NPN 是没有要求的,对于单路来说,随便哪种都可以接入,但要考虑到 S7-200 的分组式输入,即与接近开关同组的输入都要适应接开关的接法。 

按钮输入,实际上是将 PLC 的输入口与另一点接通,如果接入的这一点是地,我们称之为“输入低有效”,如果接入的是24V,我们称之为“输入高有效”。

NPN 型导通时输出低电平,即低有效,所以同组中的按钮必须接成输入低有效方式,同理,PNP 型则同组中的按钮接成输入高有效。

NPN接法:PLC的输入公共端(1M或2M)接 24V,按钮接在输入口和GND上,接近开关按其标识接上24V和GND后,输出信号线接到PLC的输入口上即可
PNP接法:PLC的输入公共端(1M或2M)接GND,按钮接在输入口和24V上,按近开关按其标识接上24V和GND后,输入信号线接到PLC的输入口上即可

两组输入的接法可以不同,但为了减小机器各部分间的互连线数目,最好接法一致。虽然接成NPN 或 PNP 都不会有太大的麻烦,我个人比较习惯于输入低的接法(可能以前做单片机,脑子适应了NPN),现在市场上的接近开关、传感器、编码器最常见的都是以极电集开路方式输出的,也就是输出低有效,比较容易统一。

另外,不可将 M 与 1M/2M 弄混,M 是 PLC 自供电源的地,如果其能力足够,可以不用外接24V电源。则前面叙述中的 24V 对应 PLC 的 L+,GND 对应 PLC 上的 M。
 