求助:西门子PLC选型(经销商请进) 点击:479 | 回复:4



zhangshang888

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:151
  • 注册:2007年1月22日
发表于:2008-03-10 10:46:00
楼主
本人一个锅炉监控工程:数入大概40多点,出16个不到,模入23点(12位),无模出.通迅有三个点,为HMI\PC\BA(其中BA距离一般都要好二三百米),程序很简单.我们以前都是用OMRON C200H,请各位高手指点一下S200能不能应用到这么多点(关键是模拟量)?是不是非得用S300(从经济角度考虑)?有没有好的方案.上海经销商可给我发E-mail.zhangshang888@163.com



zhangshang888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:151
  • 注册:2007年1月22日
发表于:2008-03-10 10:53:00
1楼
S-300编电缆及5611卡太贵了,PLC价格倒是比原来OMRON便宜一点

zjlongs

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:423帖 | 3890回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7026
  • 注册:2003年5月05日
发表于:2008-03-11 09:19:00
2楼
s200好像不能做到,模拟量太多了,可用300

锦啪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:730
  • 注册:2004年9月08日
发表于:2008-03-14 17:49:00
3楼
用南瑞MB PLC作方案。目前已有不少成功案例,价格要比西门自便宜很多。

陈石头

  • 精华:28帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:300帖 | 9288回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54987
  • 注册:2008年3月07日
发表于:2008-03-22 21:56:00
4楼
建议采用S7-300