求助:PLC通过通讯方式控制变频器的可靠性 点击:414 | 回复:1



心态

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:250
  • 注册:2003年4月16日
发表于:2008-03-05 11:12:00
楼主
这个问题施耐德的工程师竟然不能回答。我用PLC通过总线以通讯方式控制数台变频器运行,变频器的启停、调速都以通讯方式控制。我担心的是,在生产线运行时按下急停,正常情况下变频器收到停机的通讯信号马上停机;如果恰好此时通讯失败,岂不是变频器不能停机造成安全事故了。有没有好的办法,比如急停时,PLC同时有一个开关量输出控制变频器的停机端子,以增加可靠性?
   施耐德工程师说,他们的变频器如果选择通讯控制,就不能选择外围端子控制,如果通讯错误变频器能自己检测到并停机的。等检测到通讯错误才停机,操作工早出事了。
   希望各位同行们帮我出出主意。谢谢!



Winky

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 87回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:220
  • 注册:2007年4月28日
发表于:2008-03-07 17:30:00
1楼
一般的變頻器,可以設置當通訊中斷時,是停機?還是繼續執行?這樣一旦通訊中斷,不管你按不按停機按鈕,變頻器都會自動停下來,不是更安全?
但施耐德的變頻器有沒有這樣的通訊參數就不知道了。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师